  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 大跨网架结构分类及计算

     一、结构形式

  • 《管桁架结构计算模型的选取》

    《管桁架结构计算模型的选取》

    《管桁架结构计算模型的选取》

  • 管桁架结构计算模型的选取

    管桁架结构计算模型的选取

  • 急需一份钢架结构的计算书,结构说明及图纸

    急需一份钢架结构的计算书,结构说明及图纸,作业需要交的,请问大哥大姐们,有没有电脑里存的,先借用小妹一个,可以吗?实在是着急,110502112@qq.com[/email]]qq“110502112@qq.com

  • 门式钢架结构砖维护墙,钢架计算考虑砖墙吗?

    做水平抗震验算时应考虑砖墙质量。具体做法可以参考下面的帖子: 1、砖墙与钢框架的连接 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=93825&h=1#411244 2、STS使用中的一个小问题 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=89986&h=1#403389 3、墙面自重荷载 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=91678&h=1#402843

  • 3D3S10.0钢管桁架结构计算和分析

    3D3S10.0钢管桁架结构计算和分析

  • 排架结构,柱间支撑如何计算?

    混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)

  • 某电厂轻钢钢架结构施工图

    图纸简介: 本图纸包含以下内容:设计说明、厂区平面布置图、建筑平面图、基础平面布置图、吊车梁详图等等。72m跨度,位于开封,七度设防,包括基础,平面,建筑,结构,整套图纸,仅供参考! 投稿网友: yuzhousoso 上传时间:

  • 轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?

    轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?

    我遇到了一个这样大棚,由于外边的道路是斜的,建筑依路而建,布置成了平行四边形,这种情况的门刚改如何布置?(黄线为建筑轮廓)

  • 空间桁架结构用什么软件计算最好!?

    请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?

  • 框架结构计算的配筋太大

    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!

  • 框架结构顶部侧移的简化计算

    框架结构顶部侧移的简化计算

  • 某地阀门厂钢架结构施工图

    图纸简介: 本图纸为某地阀门厂钢架结构施工图,图纸内容包括:结构设计总说明,基础平面图,地脚螺栓布置图,轴立面图等。 投稿网友: xindushiliren 上传时间: 2014-03-07

  • 排架结构的桩基础怎么计算

    小弟在做一个混凝土柱的排架结构厂房,跨度24米10t吊车,需要做成桩基础。不太明白的地方就是第一、PKPM建模计算后生成的基础计算文件里,荷载组合有很多种,我应该采用哪一种计算桩基呢?我分别试算了一下,轴力最大组合和弯矩最大组合算出来的基础都不是最大。。第二,外维护墙荷载大约是300KN,这个300KN我应该在什么地方加呢?是在补充数据里,先按照独基把荷载加进去,还是用JCCAD工具箱计算的时候里当轴力加进去呢?而且两个结果相差很大…………希望高手不吝赐教啊!!!

  • 框架结构楼梯挠度计算问题

    《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。

  • 刚架结构和钢架结构,桁架结构

    刚架结构和钢架结构有区别么?它们之间是什么关系?刚架结构能不能包含桁架结构?如下图,中国农业大学体育馆,百度百科上说是钢架结构,那它算不算刚架结构?还是说有桁架就是桁架结构?

  • 关于排架结构围护墙的高厚比计算

    把排架柱作为墙的水平支座,排架柱间距即为横墙间距S,这是一种考虑,还有一种,把柱子当成壁柱和围护墙一起计算高厚比,墙高按上部铰接1.0H计算。请问大家怎么看呢

  • 门式钢架结构钢梁起拱探讨

    1、门规规定跨度大于30米的斜梁才起拱。 (门规的第91页,3.4.2条的解释) 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 (3.5.3) 为改善外观和使用条件,可将横向受力构件预先起拱,起拱的大小视实际需要而定,一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒载和活荷载标准值作用下的挠度值减去起拱度。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------例如:设计要求起拱高度为跨度的1/1000,1、那么L2=L/1000还是L2=L/1000/2呢?2、脊中起L2吗?(是方案一还是方案二?)3、不论是方案一还是方案二哪个方案正确的前提下,单坡钢梁的中间都要比脊中起拱高(数值大)对吗?