我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧请问遇到这种情况应该如何处理
比如:50KW电机,400V,额定电流为85A。P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!
我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。 我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
两台喷淋泵互备自投自耦降压启动这样接可以么,用一台变压器[local]
我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!!启动时电机越转越慢,全压启动时正常!!各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!
55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?
目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!
我公司现有一台水泵需要配一台自耦变压器,75kw电机按理应配75的自耦变压器,可我们手里有一台225的,不只能换不?如果能说明理由。谢谢!!!!!!!!!
以下2中自耦降压回路,哪种更好用1、自耦变压器封星处直接短接,将自耦变压器上下侧用接触器断开。2、自耦变压器封星处用接触器短接,将自耦变压器上侧用接触器断开。这两种情况在应用上有局限性吗,都各有什么优缺点 啊
我厂是化工企业自备电厂,每次化工那边投入整流变都要求我们解除发电机变压器的差动保护,我想知道投入变压器产生的励磁涌流怎么计算?然后再怎么计算确定是否需要解除我厂差动保护?
此图表中QAC1 星形接触器电流0.25Irm,是如何计算出来?
自耦变压器降压起动电气原理图PNG版本
QZB起动自耦变压器适用于三相交50HZ,额定电压380V(660V),功率11-315KW鼠笼型感应电动机,作不频繁降压起动。作用是降低电动机的起动电流,以改善电动机起动时对输电网络电压的影响,起动完毕后应将变压器切除。 QZB自耦变压器,属于电机短时起动产品,控制线路务必要设计合理,选用的控制元件性能要可靠,以确保电动机正常运行后,自耦变压器能可靠的断开电源(变压器停止工作),否则会导致变压器烧坏,带来不必要的损失。 针对自耦变压器厂家推荐使用的原理图,为了尽可能地减少烧坏自耦变压器和电动机停机事故的发生,提出如下几点建议: 在一次主回路中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给电动机降压起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头。当同时动作时电动机降压起动,断电时QC1、QC2起动结束,自耦变压器完全断电,避免了因80%的抽头带电,自耦变压器绝缘降低接地而造成电动机的停机事故。 在起动过程中,起动接触器QC1、QC2应先断电,用其辅助触点去起动正
一起电气事故:3天前在早上6点多时,夜班巡查时闻到焦味,打开柜门时发现自藕变压器边相线圈开始冒烟烧起了。处理:关机停电,为不影响生产,在检查线路并空载检测控制回路正常后更换了一台变压器,启动正常。现已运行几天正常。在对这个事故讨论中,大家都不大理解为什么会自燃,按照道理100%,0%的抽头接触器均已断开,65%的抽头虽然带电但无电流回路(后对所有变压器卡量无电流)。分析:1绝缘不好,但启动过程大电流也无击穿现象。2产品质量不好,有涡流引起发热。没有信服的解释,请各位高手探讨一下
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
电力自耦变压器及其应用
做毕业设计,110KV降压变电站,供35KV和10KV,总计算负荷为123.4MW,拟用两台自耦变压器,单独一台运行时负担70%负荷及所有一二级负荷,得出主变容量选择为125MVA,可是查不到容量那么大的自耦变压器,哪位大侠能给我提供有关资料及参数~不胜感激~~~
图纸简介: 自耦降压启动控制原理图。利用斯菲尔仪表检测电机运行情况。接触器采用真空接触器 投稿网友: luhuaipu 上传时间: 2013-08-15