三相隔离降压变压器能否使用三个独立的单相降压变压器组成那?初级将三个变压器一端连接在一块,三个变压器的另外三个端子接在三相电上,次级也是将三个变压器一端连接在一块,剩下的三个端子接在负载上?负载很小的,希望给以赐教,谢谢!!!!
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
请问三相三绕组电力降压变压器,每个绕组的过载保护值是按什么基准值整定的?比如110/35/10KV、63MVA、容量比100%、100%、100%。
保定天威集团制造三峡水电站SSP-840MVA550kV三相水冷主变压器
本人接触一个项目,系统采用两台变压器(10/0.4kv)从业主高压配电室引来两路进线,经变压器变为400 v供一厂房内设备用电,同时在低压段母线上接有一发电机(出线电压400v),该发电机在母线下侧与市电并网运行,机房内设备优先采用发电机电量,当发电机所发电量富裕时,多余电量通过变压器转变为10kv高压供业主方的其他设备负荷用电。因与供电局协议该自备发电机不得将电送到业主系统以外的市网中,故在业主高压配电室设有防反送电装置。请教各位专家!机房变压器同时既升压又降压,如何设置保护?
有台美式变压器在送到现场进行验收时,测得三相的直流接地电阻复合要求,并且基本相同。在高压接入225V电压时测得低压三相AB间8.7V BC7.7V AC6.7V,这样三相不平衡,请问主要是什么原因?急需,谢谢。
大家设计35/10KV户内降压站的时候,变压器采用高式安装时,地坪一般抬高多少?储油池是否做到哦0.00地坪以下,这样的话可以不设事故排油管。如果做到0。00以下一般做多少?另那位大虾有以前的35KV变电所电力部内部出版的典型图集,希望可以提供
变压器的三相负载不平衡率和配电三相负荷不平衡率一样吗?网上看到变压器的三相负载不平衡率 为小于或等于25%!对吗?而配电三相负荷不平衡率为不大于15%,计算公式为三相负荷不平衡率 = (最大相负负荷 - 最小相负荷 )/最大相负荷 *100%求指点
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
三相隔离变压器 三相隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并
1.有那位大虾知道电力变压器和三相整变压器视在功率的计算有什么不同吗?2.如果是直流3000A,直流电压18V,那么三相桥式整流和三相双反星形整流各应怎样计算整流变压器的视在功率呢?那位大虾如知道请告知了.谢谢了.
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
请教:1、10/0.4KV降压变压器可以作升压变压器吗?2、S7、S9型10KV升压变压器能够超载多少? 望指教,先谢了!
三相变两相变压器的应用及方式
公司一台并联中的变压器因真空断路器接触不良经常出现缺相,由于与其它变压器并联在一起,有时很难发现,请问该如何检查才能及时发现?
我这边要选用一台隔离变压器 三相四线进 三相四线出的 380V容量是5K VA 但是设备上的消耗 每相都不一样,请问我可以直接简单地把各个用电器的额定功率加起来,然后按照 功率代数和 来选择隔离变压器的容量吗?