我厂是化工企业自备电厂,每次化工那边投入整流变都要求我们解除发电机变压器的差动保护,我想知道投入变压器产生的励磁涌流怎么计算?然后再怎么计算确定是否需要解除我厂差动保护?
目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!
变压器空载启动励磁涌流多大。看到相关文献,励磁涌流能达到额定电流的20-30倍,衰减时间10ms,但是有的文献说6-8倍额定电流,最大10倍。这样的化,上级断路器如何选择,既要考虑短延时能躲过励磁涌流,又要保证断路器不能过大,否则长延时保护没有作用。
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV启动备用变压器选型及电气参数,半穿越阻抗,分裂阻抗,保定天威有,谁知道具体参数呀
大家好 !我厂有几台引风机,22KW用自藕变压器启动,但我厂的变压器是800VA,为什么在设计中不采用全压启动呢~!是不是这样做,会降低电力资源,还有就是自藕变压器的绕组匝间短路,用什么最简单的方法,可以之间查出来??
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧请问遇到这种情况应该如何处理
小弟我一直不懂电机的启动方式还怎么会跟变压器的容量有关系,说是电机功率大于变压器容量的20%时要用软启动电机,,到底大电机启动对变压器会产生什么样的影响,为什么会是这样,请各位师哥师姐帮我回答一下呀,谢谢啦
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
图纸简介: 电厂启动备用变压器二次接线图 ,采用国电南自保护,图纸内容包括:起备变接线示意图、回路图,起备变测温及本体信号接线图,起备变有载调压机构箱外部接线图等等,共有16张,希望对大家有所帮助。 投稿网友: jczdh 上传时间:
315kVA变压器能否带动两台55kW同时启动的消防泵?变压器是SC(B)10型,55kW消防泵额定电流约为103.2A,是两用一备的消防泵,不知道315变压器能不能带动两台同时启动!急
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
我单位有一660v 662kw电机,原通过一台1250kva变压器带变频器后带电气启动,现因变频器故障,想通过10kv断路器带变压器、电机直接启动,能否?注:变压器、电机之间无开关设备,直接相连。