摘 要: 预应力管桩作为一种预制桩,具有单桩承载力高、工业化程度高,施工快捷方便等优点而在工程中得到推广应用。本文以某高校新校区建筑物基础工程设计为例,详细介绍了预应力管桩设计的基本原则、计算方法、施工及检测情况等,供同类工程设计和施工参考。关键词: 预应力高强混凝土管桩; 静压桩; 锤击桩; 贯入度
某住宅楼预应力管桩施工组织设计
本人是才鸟,想设计预应力箱形梁,净跨为23.0m,哪个高手能帮助下啊,给我点图纸借鉴啊,谢谢大虾了啊。
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
我现在正在学习预应力,但是不知道现在的设计院在做预应力时候都用什么软件?在网上也看到一些,不知道哪个好一些,还请有预应力设计经验的前辈多多指教,谢谢了~~
看了书本的原理和规范,感觉有点不清楚,就是那个负摩阻力要不要考虑的问题,书本上说是要考虑的,而规范不要,一般来说规范比理论保守得多,为什么这里却不考虑?
预应力混凝土管桩基础设计与施工-1
rt,最近在做一个大型工件。其中有几根大跨度的梁由于下面净高的要求做了预应力梁,不知道各位有没有做过这种类型的,因为是头一次做所以不知道该用什么去计算预应力结构的这几根梁,希望有做过的同志能指点一下,不胜感激~
桥梁体外预应力设计技术资源分享:本资料包括体外预应力混凝土桥梁概论、体外预应力混凝土桥梁弹性阶段的设计计算方法、体外预应力钢束的疲劳评价、体外预应力混凝土桥梁极限状态的力学性能、体外预应力钢束体系与钢束设计、体外预应力混凝土桥梁的转向结构和锚固结构设计方法、预应力混凝土结构中非预应力钢筋配筋设计新概念、预应力混凝土箱梁桥空间分析与开裂下挠问题、设计建议和发展展望。
如题,在大跨度混凝土连续刚构桥的箱梁设计中,除了纵向主筋之外,还需要在箱梁腹板内布置竖向预应力筋,在顶板或者底板上布置横向预应力筋。请问,是什么控制着竖向预应力和横向预应力筋的设计。 PS:有人说是最大主应力,请问对吗?为什么呢? 有人说是剪应力控制设计,对么?为什么呢? 求大神指点一二。谢谢!
本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑 1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
先张法预应力简支梁设计
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.