由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
请教关于静压PHC混凝土预应力管桩标准:不论是现行规范或者地方标准说明的我觉得都很笼统,希望全国的同行给个具体的做法,我觉得这样更能有利于现场施工的操作,谢谢!
这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
求助关于PHC预应力砼管桩施工工艺及规程
PHC预应力砼管桩静压施工工法(超级详细)
近期小生接收了一个工程,原设计不是本人做(设计人离职),圆形承台桩基础,承台直径15m。桩数30根左右。但是现在工程施工问题比较多,PHC直径600管桩出现不能达到设计深度的突出问题,本人经验尚浅,下面拿出一个比较典型的基础希望各位高手指点迷津,不胜感谢!附件:桩布置图及打桩现状结果;计算书。 一、简介: 该基础承受较大上拔、水平力(见计算书);由于施工单位盲目施工出现与设计地勘不符情况未通知工程各方、地勘报告不够准确,导致原设计桩长17m,打桩进行部分后优化为12m;然而最终打桩结果是大部分桩有效桩长约为9.0m,没有通知设计增加桩数量,而且集中在一侧,少部分有效桩长10m左右具体数据在附图中,本菜鸟按最短有效桩长计算结果不能满足设计要求,具体问题如下。 二、疑问求教:1.对于水平力(该基础承受上部水平荷载608KN)较大,计算过程中桩顶水平位移系数选取过程中,对于铰接、固结如何界定(该工程采用桩头进入承台100mm,),安桩顶位移控制计算结果,单桩水平承载力低于试桩结果60%以上,如何选取。2.计算结果突出问题是竖向承载力、抗拔、沉
希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
10SG409预应力混凝土管桩
预应力管桩设计要求进行混凝土封底,不知道有多少工地现场做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?
预应力管桩接头焊接完成后进行沉桩锤击,接头未入土时整个接头焊缝断开移位,现场施工工人牛B说正常现象。尼玛的是不是全中国就只有一台桩机了,一定要他施工;开机的不熟悉,电焊的不过关,现在技术员只知道买菜做饭。尼玛的难道是多虑了,这社会就这么疯狂?
作为刚毕业的学生,在工地上做设计代表,想请问论坛上的前辈,预应力管桩“接桩”和“截桩”有没有相应的规范要求(找了好久确实没找到),同一个桩基础各桩的“接桩”位置能不能在同一个水平面上,“截桩”能不能在同一个水平面上,这个有没有哪个规范提了要求。跪求!!!
请教诸位大神,预应力管桩内的土到冬天后冻住了,原本水冲、掏土等清桩方法没有成效,烤火、热水效果不明显,诸位有没有好的办法,求指点
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
两层厂房,框架结构,4级抗震,6度设防,屋顶为轻钢屋盖,柱距为6mX12m,根据PKPM导出的底层竖向力,该工程均可采用柱下单桩承台,采用预应力薄壁管桩,直径550,壁厚70,但是边跨柱底层弯矩有140KNM,而直径550的薄壁管桩极限弯矩仅为130KNM,如果采用单桩,管桩必定会受弯,且承受很大弯矩.如果采用两桩,又增加造价.望同行们提点意见,该如何处理啊.
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
现张法预应力混凝土管桩