  • 关于预应力管桩截桩的问题

    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。

  • 关于高强预应力管桩基础的问题讨论

    关于高强预应力管桩基础的问题讨论

    本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 编辑 如图所示,这里的与托板连接的锚固钢筋(φ=8mm)伸出桩端长度没有详细说明,而且图中所示为直锚,想请问这种做法是否符合相关的规范要求?常见的都会打大于75°的偏角吧。

  • 论高层建筑高强静压预应力管桩施工的技术

    前言高强静压预应力管桩是当前桥梁、水工和高层建筑中广泛应用的桩基技术。在实际的高层建筑桩基工程中高强静压预应力管桩项目应该应用技术的手段,利用科学的手段研究、分析和了解高强静压预应力管桩施工的特点和实际情况,做好施工的准备工作;在高强静压预应力管桩施工过程中对施工的关键环节和重要工序进行技术上的管口,强化这一时期技术因素的统领作用,确保高强静压预应力管桩施工对高层建筑桩基工程质量上和安全上的保障,通过可量化、可操作、可控制的技术手段,将高层建筑整体建筑质量和速度置于技术的控制之下。提高高强静压预应力管桩技术在高层建筑桩基工程的应用应该根据高层建筑桩基工程的实际经验,明了高层建筑高强静压预应力管桩施工的工艺流程,掌握高层建筑高强静压预应力管桩施工的技术,并在此基础上,做好具体的高层建筑高强静压预应力管桩施工中应该注意的环节和要点,为高层建筑高强静压预应力管桩施工质量提供技术体系上的保证。1、高强静压预应力管桩施工的工艺流程高层建筑应用高强静压预应力管桩施工技术应该尊重高强静压预应力管桩施工特有的工艺流程,根据实际的高强静压预应力管桩施工经

  • 20ZG207 预应力高强混凝土管桩

    20ZG207 预应力高强混凝土管桩

  • 闽07G119先张法预应力高强砼管桩

    :victory: 福建省预应力管桩图集--闽07G119先张法预应力高强砼管桩:victory:

  • 关于预应力高强混凝土管桩施工的一点小疑问

    大家好!我是一名总承包单位的技术员,没有一点的施工经验,完全是个新手。第一次发帖!想向各位前辈请教下一些问题! 先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很烦人)。根据目前打桩情况来看,地勘报告很不准确,实际配装长度30m~38m不等。 然后,请教各位前辈: 1、设计的桩抗压承载力特征值为1900kN,设计、勘探、监理、甲方开完会后把打桩终压力定为4500kN,1900的2~2.5倍吧?10G409图集中PHC桩桩身承载力与裂纹控制指标表格中500的管桩桩身轴心受压承载力设计值为3701kN,用4500kN的终压值是否有必要? 2、30多米的桩,要配3节,焊接两次,按照JGJ94-2008规范第7.5.8的第一条“第一节桩下压式垂直度偏差不应大于0.5%”,把这个第一节桩控制好了,后面两节垂直度如何控制?是

  • 10SG409预应力混凝土管桩

    10SG409预应力混凝土管桩

    10SG409预应力混凝土管桩

  • 预应力混凝土管桩(L21G404)

    山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)

  • 预应力管桩混凝土封底的作用

    预应力管桩设计要求进行混凝土封底,不知道有多少工地现场做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?

  • 现张法预应力混凝土管桩

    现张法预应力混凝土管桩

  • 关于单根预应力管桩承台的问题

    两层厂房,框架结构,4级抗震,6度设防,屋顶为轻钢屋盖,柱距为6mX12m,根据PKPM导出的底层竖向力,该工程均可采用柱下单桩承台,采用预应力薄壁管桩,直径550,壁厚70,但是边跨柱底层弯矩有140KNM,而直径550的薄壁管桩极限弯矩仅为130KNM,如果采用单桩,管桩必定会受弯,且承受很大弯矩.如果采用两桩,又增加造价.望同行们提点意见,该如何处理啊.

  • 预应力管桩发生沉降原因

    本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。

  • 关于先张法预应力管桩的问题

    现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]

  • 预应力混凝土管桩的规范

    预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.

  • 03SG409预应力混凝土管桩

    03SG409预应力混凝土管桩

  • 10G409预应力混凝土管桩

    10G409预应力混凝土管桩 代替03SG409预应力混凝土管桩

  • 请问预应力管桩桩头处理

    施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]

  • 请教预应力管桩的接桩问题

    请教预应力管桩的接桩问题

    本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]

  • 预应力混凝土管桩L10G407

    希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]