本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
一、什么叫水系统?
在水暖系统中,管道的选择是根据流速及经济比摩阻确定的。在空调系统中,根据推荐流速确定管径外,是否也存在着经济比摩阻?如果在满足流速的条件下,比摩阻过大,除了增大管路系统的阻力,增大泵的扬程外,会有什么其他的不良影响吗?
空调水系统全套设计资料
第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。 2、十三层有没有必要做竖向同程。在线等。。。。
空调水系统中阀门种类繁多,比如:闸阀,截止阀,蝶阀等等。它们之间有什么区别吗?都用在些什么场合?不好意思,小弟刚毕业,对这些东东还不是太懂,请各位高人指点一二。
如图中 空调机组冷热盘管回水管上的电动阀及电动阀两侧的阀门的规格要比两侧的接管小一号吗
大温差空调水系统方案分析.rar
热泵机组,系统补水采用自动补水阀直接补水,没有定压罐,机组出口设置了蓄能加热罐(冬季辅助电加热),大家看看是否满足要求。1.技术措施中注明仅夏天使用的冷水系统可用直接补水,此系统为冬夏季都使用,可以吗,系统中有水处理器2.自来水定压可行吗,据说有很多系统都这样的3.膨胀水量由机组出口的蓄能加热罐吸收可以吗4.一定要软化水吗,用水处理器还要软化水吗谢谢各位大侠赐教[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-14 20:25 编辑 ]
我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,我们领导还有院总工都认为这是对的,给我审图的老工程师有不同观点:他认为系统工作压力就是我的安全阀开启压力1.4MPa。各位有什么高见?上传系统图,欢迎大家批评指正[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 22:31 编辑 ]
某酒家空调水系统竣工图