中央空调水塔选型计算表
我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
本人从事空调行业也有几年时间了。但是对于空调水系统中阀门的设计还存在很多疑问,希望各位同行能够积极贡献自己成熟的心得和经验。让大家在设计中多一点自信,少点错误!
我做的一个项目,办公楼空调,预计12月份按装完毕,完毕后在吊顶装修以前准备打压试验,怎么解决防冻问题啊?希望有实际工程经验的同仁多指教啊!!多谢!
对于空调水管当管径大于150mm以上后,似乎就找不到国家规范所定义的,毕竟150mm以上的管子也大量应用了镀锌焊接钢管和螺旋焊接钢管,难不成真的去按< >里的公式计算设计厚度吗? 那我们平时所谓的国标管到底是多厚呢?
空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
关于空调水泵沿程损失估算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
现在做地暖的热源是底下深井,打水到一定的深度后水是低温的60左右。到了夏天就换到了另一个层去打水,打出来的水就可以做空调水来用,只不过要大型的水泵。光电费就很多,不过2用还是不错的?大家有什么看法?
空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
酒店夏季冷水机组系统采用两管制,冬季采用燃气热水锅炉供暖。不明白冬季热水泵的扬程和夏季冷水泵扬程会差别在哪里?末端的管径都一样,水流量悬殊大吗?那冬季的热水流量如何定?是否要根据冬季热负荷确定水流量?
空调冷冻水水泵,若连成的,用哪个系列的,SLW(单吸离心卧式泵)还是SLOW(双吸中开蜗壳式离心卧式泵),有什么差别?
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
如题,给防爆房间用的水管我相信是可以穿的,但是过路水管能否穿越呢?是否有规范明确规定?我知道变电站是不能穿过路水管的,但是给变电站用的是可以穿。是否类似呢?请高人回答,谢谢,请注明规范的出处。
在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?
中央空调技术交底(水泵、水塔)
在一家施工单位工作。目前发现施工项目的设计图纸中没有对空调水管支吊架选型,特别是空调水管大管子的吊架作明确解释。请教各位大虾,有没有此类选型的计算书和指导手册