施工图纸:
请问大家,空调水系统的冷冻水和冷却水系统水泵有什么安装原则? 冷冻水系统采用闭式系统,水泵安装在回水干管上还是供水干管上,为什么?如果都行,都各有什么优点和缺点啊? 冷却水系统是开式的,水泵安装在回水干管上还是供水干管上或者说还是只能安在供水干管上呢??? 那又是为什么呢???????
1空调冷冻泵2冷却水泵3补水泵4热水循环泵]5热水补水泵请问各选用那些厂家的那种泵?能否都用一种泵?哪种须设备用泵?哪种须设变频?请介绍变频泵的厂家谢谢!
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
关于空调水泵沿程损失估算
在空调补水定压排气系统中,计算气压罐选型时,需要确定循环水泵入口最高允许工作压力,请问有谁能够指点一点这个值如何确定?或是需要考虑哪些因素呢?说明(例题中有提到,“根据空调设备和管网允许工作压力来确定”。
一、什么叫水系统?
水泵选型原则及
你知道空调水泵扬程怎么估算吗?今天我就来为朋友们解答一下,大家记得收藏哦~
这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢?我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大大减少,再加上我们工程上面使用的止回阀在机房中是垂直安装的压力式止回阀,水压达到一定程度才能够冲开止回阀,当水泵突然停机,经过短暂的时间由于水流动能的减小,止回阀很快会被关闭,从而起到对叶轮的一个保护。你是怎么看待的?
机组安装