图纸简介: 办公楼空调全套水系统施工图,轴测图等,无风系统,欢迎大家下载指导。 投稿网友: kongchenglin0926 上传时间: 2013-04-01
系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
一、什么叫水系统?
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
现在的建筑一般都要画空调水系统和雨水系统图,雨水系统系统图还见过,但空调系统图却没见过,那为高手能指点一下,或给发个图看看。who7731@163.com
项目位于阿联酋首都阿布扎比,请大家点评。
热泵机组,系统补水采用自动补水阀直接补水,没有定压罐,机组出口设置了蓄能加热罐(冬季辅助电加热),大家看看是否满足要求。1.技术措施中注明仅夏天使用的冷水系统可用直接补水,此系统为冬夏季都使用,可以吗,系统中有水处理器2.自来水定压可行吗,据说有很多系统都这样的3.膨胀水量由机组出口的蓄能加热罐吸收可以吗4.一定要软化水吗,用水处理器还要软化水吗谢谢各位大侠赐教[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-14 20:25 编辑 ]
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 编辑 采用使各并联环路的路程相近的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢?答:认为同程系统“天然平衡”是片面的,而且吃过不少亏。举例:
在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 一、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点 供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及特点如下: 1.阐阀: 阐阀是指关闭件(阐板)沿介质通道轴线的垂直方向移动的阀门。其优点是流阻系数小,启、闭所需力矩较小,介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大,启闭时间长,密封面易损伤,结构复杂。 把阐阀分为不同类型,最常见的形式是平行式和楔式阐阀,根据阀杆的结构,还可分成明杆阐阀。 (1)三精平行式阐阀 指两个密封面相互平行的阐阀。适用于低压,中、小口径(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式阐阀 指两个密封面成楔形的阐阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。 (3)三精明杆阐阀 由于能较直观显
遇到一个工程是这样的,一个21层酒店(地上地下总高度110米左右),本来空调水系统选的1.6兆帕的螺杆机组(放置在地下一层),但是甲方为了省钱买了台1.0兆帕的机组,现在机组承压不够,希望设计院提供解决方案(甲方抠门,换机组是不太可能了)我们给的方案是这样的:冷冻水泵设置于机组出水口,冷冻水泵扬程选35米(水泵扬程尽量选小,保证系统最高点不至于出现汽蚀),膨胀水箱定压点设置在分水器上(单位老总不同意这样放),最上面3层不用,水箱静水面距系统最高点15米左右(也是防止系统最高点出现汽蚀)
以上文件讲述空调水系统同程与异程区别,关于同程与异程在系统阻力及系统类别上的划分及简要概况,希望能够帮到各位。
集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 (2)管网的流动阻力特性发生变化, 很多原因会导致管网阻抗发生变化。 例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存