首页 课程 资料 论坛
  • 关于高低压配电房设计请教

    小弟刚开始学高低压供配电设计,我参考了好多的设计图纸,可是我看不出图中的成套用的是哪个厂家的.请问一般设计厂家的代号是在什么地方看,是开关柜的编号里面吗?但是没有呢.请大家指导下

  • 10KV高低压配电室设计图

    10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]

  • 请教高低压配电室门的设计禁忌

    低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求

  • 小区高低压配电设计施工图纸.

    图纸简介: 2013年最新最完整由开关房至小区的高压系统及住宅和商业低压系统。本工程已经经供电局审核送电。本图纸包括:配电房土建平面布置图、专变与发电机接入一次系统图等 投稿网友: dailongnan6633 上传时间: 201

  • 和高低压配电有关的两个问题

    1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!

  • 关于高低压配电系统的学习

    关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!

  • 免费高低压配电讲座--电气设计

    免费高低压配电讲座,老师讲得水错,分享给大家,关注高低压配电的朋友可以学习一下,非常有帮助。http://www.tongjianedu.com/st/2012/1105/210.html

  • 某工厂的电气高低压配电系统设计图纸

    图纸简介: 某工厂高低压配电的一次二次设计系统原理图,10KV高压进线,馈电等 投稿网友: qihu7520 上传时间: 2013-04-19

  • 头脑浆糊!求教如何学习高低压配电设计??

    关于做设计中的高低压系统图这一块,一直不太懂。包括高低压柜子、有哪些类型?有什么不同?什么情况下用什么类型?高低压柜子里可以用一什么样的方案、分别有一些什么器件?以及这些器件发挥的功能是什么?感觉这一块,完全是从0开始,所以头脑一片浆糊!!也无人指点时,不知道从哪里学起!!可否有高手指点一下?有没有人可以分享一下,怎么学这一块。以及有没有相关的书、教程、资料?可以分享一下?

  • 请教!高低压配电的应急电源设计

    请教!高低压配电的应急电源设计

    1AA6有没有和应急母线连接,这些回路是水泵配电箱电源,看图纸接的是应急电源,设计院说平时用市点,停电时用应急电源,不连接怎么做到啊,

  • 高低压配电和箱变的区别

    高手帮忙解答一下,箱变也是从高压变成低压,高低压配电也是一样的,两者有什么区别吗?新手,不要拍砖。再次多谢了,不知道有没有这方面的资料可以参考,推荐几本资料。谢了

  • 某商业高低压配电系统图

    图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10

  • 【提问】有关于高低压配电室

    1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?

  • 高低压配电系统图审图通病

    高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通

  • <急!!!>高低压配电室设计问题

    先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?

  • 某地区小区的高低压配电设计施工图纸

    图纸简介: 本设计思路采用低压电缆先沿电缆桥架从低压出线柜引至各栋楼的电缆井内,采用低压电缆引至各层的电表箱,再采用低压电缆敷设至各个用户的住宅配电箱。设计内容包括:高低压配电系统图,二次原理图,配电室平面布置图等。 投稿网友: yuan43390 上传时间:

  • 某小区大型高低压配电电气设计图纸

    图纸简介: 大型小区高低压配电设计图纸,7个变电室。图纸包括开闭所一次图,变电室平面布置图,高低压系统图等。 投稿网友: renhf113079 上传时间: 2014-06-23

  • 高低压配电工程招标文件

    高低压配电工程招标文件

  • 高低压配电房可以在二楼吗

    手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?