1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!
关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!
1.电是什么
高手帮忙解答一下,箱变也是从高压变成低压,高低压配电也是一样的,两者有什么区别吗?新手,不要拍砖。再次多谢了,不知道有没有这方面的资料可以参考,推荐几本资料。谢了
高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通
181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?答: 高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。 182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。 183. 使用电流互感器注意事项?答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 184. 使用电压互感器注意事项?答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 185. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么? 答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。 C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。 D.原理图中,各电器元
手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?
高低压配电工程招标文件
小弟刚开始学高低压供配电设计,我参考了好多的设计图纸,可是我看不出图中的成套用的是哪个厂家的.请问一般设计厂家的代号是在什么地方看,是开关柜的编号里面吗?但是没有呢.请大家指导下
图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10
目前做一个工程中碰到了这种情况,配电中心设置在了地下室负二层,顶板是汽车坡道,桥架走向为与汽车坡道板垂直,净空超过5米,请教大虾这类情况桥架支架怎么设置比较合理,桥架怎么安装???建设方要求电缆进出配电屏、柜必须上进上出!!!现在把图上传了,紫色线条右边为净高4.2米板区,左边是超高净空区域。[ 本帖最后由 cjie7 于 2010-7-16 10:45 编辑 ]
罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。
画了一个高低压配电的主结线草图,还有柜子的布置,请各位大侠下载看后给予指导。急,谢谢!
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~
高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
【日常巡查高低压配电房注意事项】祥泰电气提示巡检时需要注意配电房温度,变压器温度,变压器有无异常响声,配电房内有无异响、异味,接线端子有无发红、绝缘套管烧焦等等都是配电房时刻需要注意的地方。下面还有一些具体的明确规定。1、不准单人值班,值班人员不准参加检修等其它工作。2、在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。3、设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。4、值班人员应熟知系统和运行方式。5、在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电,但事后须尽快报告领导。6、对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。7、交接班制度。(1)值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班,祥泰电气提示未经领导允许不准随意替换。(2)值班人员必须在接班前15分钟到达交接地点。(3)经共同检查认为无误后,双方在交接班记录薄上签字。(4)应交而未
1.安装前对准备工作的检查在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基 槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装