首页 课程 资料 论坛
  • AB高低压配电熔断器开关

    罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。

  • 关于高低压配电系统的学习

    关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!

  • 和高低压配电有关的两个问题

    1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!

  • 高低压配电和箱变的区别

    高手帮忙解答一下,箱变也是从高压变成低压,高低压配电也是一样的,两者有什么区别吗?新手,不要拍砖。再次多谢了,不知道有没有这方面的资料可以参考,推荐几本资料。谢了

  • 【提问】有关于高低压配电室

    1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?

  • 某商业高低压配电系统图

    图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10

  • 高低压配电系统图审图通病

    高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通

  • 高低压配电房可以在二楼吗

    手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?

  • 高低压配电图纸,柜子布置

    画了一个高低压配电的主结线草图,还有柜子的布置,请各位大侠下载看后给予指导。急,谢谢!

  • 高低压配电室面积如何确定?

    我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢

  • 高低压配电知识问答211题

    181. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?答: 高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。 182. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。 183. 使用电流互感器注意事项?答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 184. 使用电压互感器注意事项?答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。 185. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么? 答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。 C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。 D.原理图中,各电器元

  • 这个跟高低压配电室是什么关系?

    这个跟高低压配电室是什么关系?

    是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。

  • 关于高低压配电房设计请教

    小弟刚开始学高低压供配电设计,我参考了好多的设计图纸,可是我看不出图中的成套用的是哪个厂家的.请问一般设计厂家的代号是在什么地方看,是开关柜的编号里面吗?但是没有呢.请大家指导下

  • 高低压配电系统图的问题,请教~

    以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~

  • 高低压配电工程招标文件

    高低压配电工程招标文件

  • 请教高低压配电室门的设计禁忌

    低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求

  • 小区高低压配电设计施工图纸.

    图纸简介: 2013年最新最完整由开关房至小区的高压系统及住宅和商业低压系统。本工程已经经供电局审核送电。本图纸包括:配电房土建平面布置图、专变与发电机接入一次系统图等 投稿网友: dailongnan6633 上传时间: 201

  • 高低压配电室层高该如何确定?

    在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下

点击加载更多

高低压配电开关柜

高低压配电开关柜专题,为您提供高低压配电开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压配电开关柜 相关的专业交流讨论,更多高低压配电开关柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

低压抽出式配电柜

机房低压配电柜