为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条) 该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。 关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条) 单相插座回路装设的漏电断路器,应采
最近对一厨房配电箱进行了改造,总开是常熟开关CM-3300-225A,分开关为CM-4300-125A和CM-3300-80A.问题是:断路器3P与4P能混用吗?断路器3P与4P到底怎么选?有什么依据吗?
短路种类很多,1p、2p、3p、4p,还有带漏电的,我查阅过一些资料,但是没有那本资料书有系统的解释;比如说,他们用于那些地方合适呢?有那些讲究呢?
请问下各位大神为什么这个总开选125A/4P
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
从过去的总结中看到,说国外的4P低压断路器会切断零线,这样可以防止上级开关误动作。但是从别的资料上看,说4P低压断路器应少用,又说零线不可切断,请指教,多谢。
请教:断路器3P和4P的选择问题请教:1、断路器3P和4P的选择问题,3P和4P的区别。 2、有人知道施耐德NS系列,4P3t和4P4t的区别吗?
变压器出线的主断路器用3P还是4P?联络开关用4P是肯定的,但为什么电子样本中还有DW45-1600/3P呢?什么时候用到?不会是当成出线回路的开关用吧?
:lol 大致上知道这三个极数用在什么上。如,1P用在照明上,2P如普通插座,3P如普通三相电配电箱的进线开关,4P如电表箱的进线开关,浪涌保护器的保护开关等。然后大致也知道1P是断一根相线,2P是一相线+1零线,3P是三根相线,4P是三根相线加一根零线。呵呵,然后在想,为什么有些只要断开相线就可以了,如照明,普通三相配电箱的进线开关,而有些又要断开零线,如插座,电表箱的进线开关等?:loveliness:
4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?
昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳
知识点:断路器
我回来鸟。。。。回家准备专升本考试了,现在考试完,回来继续工作。。。请教个问题,3P和4P漏电断路器工作原理不一样??我上网找不到,只能查到漏电断路器原理,没法区别3P和4P漏电有什么不同。。。高手请指教。。。
以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带漏电保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸,都是用4P。我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢?谁有漏电保护器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 编辑 ]
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢