对GE的VB2真空断路器应用不太熟悉,用过的朋友能否来介绍介绍?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
我们在寻一个价格 GE给我们报的价格和型号是这样的, Entelliguard G13K1JGGXX2AXX+GT16K2UMXX ;这个G13K K应该是分断能力,但是样本上没有,他们说是66KA分断, 另外这个型号带接地保护吗? 太复杂搞不懂了。
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
本公司最近做了一批电厂辅助厂房的设备,用户指定要GE的开关,没想到首先是接触器噪音太大,搞的我们去现场换了2次共6只;后来开关又有2只烧毁的情况,我们请求GE公司派售后服务人员去现场勘察,以查明事故原因.他们竟然发来这样一个函:针对以下现场服务申请我们的意见如下:客户需先支付现场服务的相关费用, GE工程师到现场后如判断确实是GE产品质量问题, 则更换产品及现场服务费用由GE承担, 届时GE退还客户之前支付的现场服务费用, 具体预收费项目如下:1. 工程师服务费 1200元 半天 (4小时) 2400元 全天 (8小时)2. 往返机票, 酒店住宿等相关费用实报实销.首先,他们一口断定不是他们开关的问题,在多方沟通,苦苦请求,直至电厂发函后,他们才说可以派人.而且要我们必须先把钱打到帐上再派人,气的我们真想骂娘.这就是国外品牌的售后服务态度,我始终认为,咱们国产的开关其实都还不错,为什么有些人就偏信国外的品牌呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
美国通用 GE VB2-12真空断路器GE工业系统精心设计制造的VB2型l2kv高压真空断路器是复合绝缘的户内开关元件。产品符合国家标准GB 1984[ 等效IEC62271-100 ]和行业标准DL/T403,是高压供配电系统中控制与保护的最佳选择。GE VB2-12真空断路器产品特点1、高端三维计算机辅助设计[Pro-eng ineer]和动态仿真优化设计[Pro-mechanical]。2、电磁场优化分布设计,使局部放电和局部过热最小。3、世界最先进小型化、高功能的真空灭弧室,利用纵向旋转磁场灭弧原理,开断性能极其稳定。4、具有极其优越、极为可靠的绝缘性能,顺利通过了凝露试验,适合在恶劣环境条件下运行,并具有比1EC和GB 标准要求更高的爬电距离和电气间隙。5、可靠的接地方式,确保断路器从工作位置到试验位置接地连续性。6、通过了l.l倍
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
断路器的分断能力主要由什么决定或影响的?我看到同一壳架等级,不同分断能力,但内部构造是一样的。断路器标准效验时为什么一定要在基准温度下进行,使用时外部环境不是恒定的,不会受影响吗?同一额定电流,不同壳架等级之间有什么区别?现常用的断路器有几种哇!!求大神回答。。。谢谢哇
今天遇到一个问题,让我突然想到断路器的报警触头,它和断路器的普通触点有什么区别?当断路器发生故障的时候,它是就动作一下呢?还是一直就闭合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}
如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?
今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?