昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
短路种类很多,1p、2p、3p、4p,还有带漏电的,我查阅过一些资料,但是没有那本资料书有系统的解释;比如说,他们用于那些地方合适呢?有那些讲究呢?
请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
MNS柜抽屉 塑壳断路器辅助触头可以外引吗?抽屉空间不够
请问下各位大神为什么这个总开选125A/4P
厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
塑壳断路器用手操怎么做互锁?有电操是不是把常闭串在合闸回路上阿?
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
请问NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,壳架电流250A,额定电流为200A那请教其中H,3各为什么意思?多谢了!别的品牌的塑壳断路器有没有一个统一的编号标准,请高人指点!:kiss:
知识点:塑壳断路器
关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条) 该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。 关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条) 单相插座回路装设的漏电断路器,应采