首页 课程 资料 论坛
  • 谁作过发电机出口断路器!

    现有一台60万机组,出口短路电流:150kA,请问哪门高手作过这种出口处加装断路器的,关键是有没有短路电流150kA的断路器!

  • 发电机出口断路器并联使用可以吗

    发电机出口断路器额定电流3800A,使用一台4000A的国产框架断路器,发热严重,能不能采用两台4000A的断路器并联使用,如可以,保护整定怎样整。

  • 发电机出口断路器无法合闸,怎么办?

    某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)

  • 求:发电机出口断路器的资料

    由于工作的需要,急需发电机出口断路器的相关资料哪位大侠可以帮帮我呢?SOS如有国家标准或行业标准或相关书籍等均可.我在这里先谢谢了!!!

  • 大容量发电机出口断路器的选择

    大容量发电机出口断路器的选择

  • 关于发电机出口断路器与常规断路器的区别

    关于发电机出口断路器与常规断路器的区别

  • 断路器与发电机联锁问题

    请问各位师傅,二台进线断路器与发电机如何联锁。也就是当二台进线断路器都没电的情况下发电机自动启动。当任一台进线断路器来电时,发电机停机。如何给发电机一个无源信号。工作原理是怎么样的

  • 请教10KV发电机出口断路器有哪些合资品牌?

    请教各位同行,我公司水电站三台3*7000KW发电机想配置合资品牌的断路器,发电机额定电压10KV,想了解下有哪些合资品牌的发电机断路器?

  • 求教多大的发电机需装设出口断路器?

    最近遇到很多项目,机组容量在5~25MW之间,但由于是企业自备发电,出口电压为13.8KV,不接升压变直接上内网。在此种情况下,是否需要发电机出口断路器?或者说常规设计理念下多大的机组才应该装设出口断路器?一般出口断路器选哪个厂家的何种系列?

  • 关于柴油发电机出线断路器的选择

    前辈,您好! 关于建筑中作为消防负荷电源的柴油发电机的出线开关是像选择变压器出线一样,额定电流x1.3倍么?如果和变压器的出线构成应急母线时,在市电和柴油发电机进线形成的双电源切换柜,双电源的切换开关也是同上么?

  • 请问谁那里有5W机组配用的发电机出口断路器?

    如题,请问谁那里有5W机组配用的发电机出口断路器?出口电压6.3KV。定子电流6873A;额定容量75MVA;或推荐一个厂家,谢谢

  • HEC 7/8 型发电机出口断路器系统

    HEC7/8型发电机断路器系统适用于核电、火电和水电等各种类大型电厂。它的SF6技术具有世界最高性能,短路电流最高可达 210 kA。特别适合电厂的更新改造和技术改进项目。 三相分箱封闭系统包括断路器和隔离开关,同操作装置、监控设备安装在一个支架上。可提供的附加元件有:接地开关、启动开关、电流互感器或电压互感器、冲击电容器、避雷器,并且可将所有元件整合配置到各相封闭外壳内。可根据需要选择相间距以适应电厂不同的母线间隔距离。 主要特点 SF6技术中世界最高短路电流性能 适合户内、外安装 应用于大型电厂 优点 紧凑、综合型系统解决方案 全世界范围内广泛应用 15年免维护 (或 10 000 次开关操作免维护) 发电机断路器是在发电机与电网

  • 真空发电机出口断路器及成套设备(二)

    4.  发电机真空断路器开关柜的好处 发电机真空断路器开关柜有如下好处: 安全性:

  • 真空断路器用作发电机出口断路器的探讨

    真空断路器用作发电机出口断路器的探讨 摘 要:以Siemens公司生产的3AH真空断路器为例,对真空断路器的技术特点进行总结,并对其用作发电机出口断路器的情况进行分析,认为其具有高可靠性、免维护、长寿命、经济性好等优点,技术上能够满足作为发电机出口断路器的要求,值得推广用作发电机出口断路器。 关键词:真空断路器;发电机断路器;技术特点 早期的真空断路器由于存在着截流值高,造成过电压高,容易击穿绝缘介质的致命缺点,较少被用作发电机出口断路器。世界上第一台发电机出口断路器是由ABB公司生产的空气断路器,随后出现了SF6断路器。在我国,SF6发电机出口断路器的引入也比较早,在水电厂及中小型火电厂应用的数量比较多。但是,20世纪70年代以来,随着对真空电弧的研究及触头材料技术的发展,Cu-Cr合金开始用于触头的制造材料,触头的形状也从早期的简单的圆柱型改进为螺旋的带有横齿的形状,这些改进将真空断路器的截流值从原来的8~12A降低到平均3A,最大为5A的水平。技术和材料的改进使真空断路器用作发电机出口断路器的主要障碍逐步被消除,而同时使它的结构

  • 发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?

    (1)变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算? 变压器引接线的最大持续工作电流怎么算??? 考虑过负荷吗? 非常感谢! 比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压), 问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的? 当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦? 那么以容量来计算?按道理个人感觉还应该做负荷曲线来分析吧?(2)请问发电机或变压器引出线的选择,是不是和母线选择一样?那么选择了出口母线是不是可以不选择引接线呢?(3)发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?需要进行校验吗?

  • 请教柴油发电机出口断路器如何选其额定电流?

    请教柴油发电机出口断路器如何选其额定电流?

    各位达人,今天突然糊涂了,不知道柴油发电机出口的断路器该如何选择了。请指点一二。RMM1-100H/4 这个断路器该如何选择额定电流?终端的负载为电动机一般负载,最大4KW。断路器的额定电流选择50A还是16A?

  • 请教柴油发电机断路器选择问题!

    请高手解惑一下!有一台175kva的柴油发电机。它的主用功率是128kw,厂家提供的样本资料,(而且它可以过载10%,运行一个小时)供货商说他们会配一个250a的断路器!但是我怎么觉得应该配再大一档的断路器呢!公式如下:i=175\1.732\0.38=266a 或者i=128\1.732\0.38\0.8(效率或者功率因素)=243a开关值应该比计算值要大些吧!所以是不是应该选315a的开关呢!我根据开关大小配了185平的5芯电缆,请高手帮我校对下。是否合适!万分感谢!

  • 发电机断路器自动跳闸原因分析

    300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护

  • 为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?

      图中:MT—主变、AT—高压厂用变、ET—励磁变、AET—辅助励磁变、 SFC—静止变频器、IT—变频器隔离变、AVR—励磁调节器、DSF—变频 器投切开关、DSE—励磁变低压侧投切开关、DSAE—辅助励磁变低压侧 投切开关、CBF—变频器隔离变压器高压侧断路器

  • 发电机断路器无故跳闸原因分析

    我公司今年安装了一台500KW和一台1000KW的无刷发电机(均由兰州发电机厂生产),通常情况是两机并联运行,它们分别由DW-1000、DW15-2500的万能断路器(上海人民开关厂生产)来完成对外的输电,几个月以来一直运行正常,但最近出现了这样的情况:两机并机成功并送上负载后,在调整500KW发电机电压或者频率时,DW-1000万能断路器突然跳闸(单机和空载运行未发现有此情况)。检查电磁脱扣器、欠压脱扣器以及内部的接线、螺丝紧固情况,均未发现异常。请各位帮助分析,我将不甚感激。

点击加载更多

发电机出口断路器

发电机出口断路器专题,为您提供发电机出口断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机出口断路器 相关的专业交流讨论,更多发电机出口断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

断路器型号含义

断路器分断能力