风力发电机组的制造技术
发电机检修规程
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2012-9-3 22:40 编辑 ]
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
请教各位,水冷式的发电机,那发电机是由我们电气专业选的吗,那我应该怎样跟给排水的提条件呢?比如用水量多少等等,我看了些发电机样本都没有这方面的资料啊。另外,关于制冷方式的选择,是选风冷好呢,还是水冷的好?这两种方式都怎么实现呢?
如果有一个两万方的地下车库,只设置一个发电机房可以吗?是否一定要设置发电机呢?什么情况下一定要设置发电机,什么情况下可以用EPS呢?
想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据
目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点