经常遇到:原本400A的断路器用于电机保护,其额定电流样本中降低为320A原因如下:IEC规定,电动机保护用的断路器运行温度为65度(一般配电负载运行温度为:40度),因此,当断路器用于电机保护时必须考虑65度下的降容因素。原本的断路器所标额定值为40度时的工作值,在用于电机保护时,此值要降到65度时的工作值。
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
一般来说断路器有电机保护型和线路保护型,线路保护型部分进口开关带电子脱扣器,电机保护型一般厂家是热磁脱扣器,(磁脱扣倍数10In)施耐德推出NS开关带STR**ME(电子式)电机保护型电子脱扣器。在实际工程应用中,与施耐德软启动器配合使用,启动时断路器会跳闸经查讯,软启启动时,三相电流不平衡,STR**ME(电子式)有三相电流不平衡保护(无法关闭该保护)只能选择其他断路器。这种情况一般断路器如何选择,如果距离现场比较远(切现场有电机保护型断路器),是否允许此时在配电屏上选择线路保护型(电子式)脱扣器,规格放大,长延时整定躲开启动电流,只保护导线的短路,?ABB工程师认为可以,我师傅认为不允许,要选热磁脱扣(但热磁脱扣是两段保护,且整定不精确,有其它好的办法吗?)??????
图中:MT—主变、AT—高压厂用变、ET—励磁变、AET—辅助励磁变、 SFC—静止变频器、IT—变频器隔离变、AVR—励磁调节器、DSF—变频 器投切开关、DSE—励磁变低压侧投切开关、DSAE—辅助励磁变低压侧 投切开关、CBF—变频器隔离变压器高压侧断路器
我一直不明一个问题:1.现在有一种断路器叫"自脱扣断路器",标准解释为"由主回路中的电流而不借助任何形式的辅助电源脱扣的断路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的断路器.问题是:这种不要电源的保护是否完整?当首次合闸时,没有电源,而后端是短路的情况下,是否可以正确的分闸?
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
现有一台DW15-2500型万能断路器,其热保护(热继电器)定值为5安,变比2500/5(其铁芯是开口型)。当一次电流为1000安时二次电流应为2安(计算),但实际值(实测)却增大到6安,且三相二次电流平衡。请问各位老师其原因有那些?
前些日子才知道,框架断路器分断流能力外,还分2段3段4段保护单元,想问问,这有什么区别哈?在什么时候什么情况下使用这些 呢?恩,谢谢各位了。
我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
请问:什么是断路器的冲电保护?以前只学过断路器失灵保护啊!刚参加工作搞继保,请教高手了,我找了一下好像相关的资料很少!!
菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---以上理解如有错误也请指正!谢谢
不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
哎 这也是我心中的疑问啊 我一做火灾漏电保护动作断路器就给老大说 其实这个对漏电火灾很有必要 但是 我前两年做施工的经验告诉我 就是刚完成的工程 在一级配电柜哪里漏电电流就可以轻易达到1~2A 现在大家都倾向于不做火灾漏电保护了 但是等到工程使用30年后线路老化了这个火灾漏电保护就很有用处了 谁能给我解开谜团
各位前辈,请问,电涌保护器如何配套选择断路器?一级保护一般用多大?二级保护一般用多大?三级保护一般用多大?麻烦各位前辈了。