我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
GBT50063-2008 3.2.1.6“220kV及以上电压等级断路器3/2、4/3接线和角型接线的各断路器回路,应测量交流电流”
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
一般电工师傅
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条) 该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。 关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条) 单相插座回路装设的漏电断路器,应采
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
就是保护屏上手动跳合的控制开关。怎么找触点接线的呀。
各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
如图,过载和短路脱扣是串接在电路中的,欠压和分励脱扣是并联在电路中的,按照图示,短路和过载只能检测到一相的负荷,欠压和分励也只是并了两相电压,请问,现实中接线:短路和过载是不是每相都要串联,即串接3个,欠压和分励又是如何并联接线的呢?谢谢大家!
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器
各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点