请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
GBT50063-2008 3.2.1.6“220kV及以上电压等级断路器3/2、4/3接线和角型接线的各断路器回路,应测量交流电流”
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
一般电工师傅
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条) 该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。 关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条) 单相插座回路装设的漏电断路器,应采
目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
请问NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,壳架电流250A,额定电流为200A那请教其中H,3各为什么意思?多谢了!别的品牌的塑壳断路器有没有一个统一的编号标准,请高人指点!:kiss:
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
如图,过载和短路脱扣是串接在电路中的,欠压和分励脱扣是并联在电路中的,按照图示,短路和过载只能检测到一相的负荷,欠压和分励也只是并了两相电压,请问,现实中接线:短路和过载是不是每相都要串联,即串接3个,欠压和分励又是如何并联接线的呢?谢谢大家!
什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下