  • 高压真空断路器BRV1与VS1区别

    如题。求教!今天看图纸,高压断路器选用的是BRV1-630/12,现场采用的是ZN63A(VS1)。后者查到是高压户内真空断路器,只是不知道这个VS1代表什么?是产品系列?查BRV1-630/12,几乎查不到信息,只是知道也是属于真空开关。这个BRV1与VS1的主要区别在哪里?是制作工艺还是?是不是前者已经被淘汰了?请知道的朋友不吝赐教,谢谢!

  • VS1-24型户内高压真空断路器

    VS1-24型户内高压真空断路器产品详情价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息灭弧方式:油断路器极数:1P产品认证:CCCVS1-24型户内高压真空断路器VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用来分、额定电流和故障电流,尤其适合频繁操作,如投、切电容器组合,控制电炉、变压器和高压电机等,也可作为联络断路器使用。联系人:小董联系QQ:2355807262传真:029- 8618

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 寻VS1-12KV户内高压真空断路器资料

    求助群内大神,有没有VS1-12KV户内高压断路器(光伏发电开关站内)得资料,接线图,说明书等等。他的自动合闸、分闸及储能电源由谁来提供,是交流还是直流?合分闸信号是不是由直流屏电源提供?谢谢了。

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 求教高压断路器的选型问题

    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

  • 如何选取控制高压钠灯的断路器

    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?

  • 论VS1真空断路器的铝触臂

    论关于VS1-12/31.5真空断路器的铝触臂 由于户内10KV-35KV高压移开式开关柜的推广,手车式的VS1真空断路器大量应用于现在的高压开关中,原手车中的隔离触臂的紫铜材质被几种铝材质所代替。本文就现在的断路器中的导电件的形势和发展做一下论述。 由于近年来,铜价的上涨的原因,铝材做为替代铜导电件的趋势有所抬头,用在高压开关柜断路器中的导电件有相当一部分被铝合金材质所替代。就VS1真空断路器来说,原1250A以下的触臂的紫铜管由铝棒材质所替代。但铝合金的材质多种多样,究竟哪种铝材质才最适合做触臂呢? 纯铝的导电率能达到30-35MS/M,相当于铸铜T3的标准了,但由于纯铝的机械强度较低,所以并不适合机械加工和做为有一定强度要求的环境使用,大家都知道,同等重量的铝和铜,铝的导电性能要比铜好,但是纯铝做为VS1真空断路器的触臂,是不适合的,因为,与柜里的静触头的连接是动连接,在手车的运动中的梅花触头与柜内的静触头滑动连接后,所以并不适用于动触臂。在断路器中的导电件中,原触臂是采用铜棒材质,在产品的导电性能和机械强度上,有一定的要求,比如要求1250A回路电

  • 请教高压断路器的安装问题。

    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?

  • 《高压断路器原理和应用》

    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1

  • 高压断路器的58航空插座

    各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 高压断路器控制回路改进

    高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?

  • 这样的高压断路器,您见过吗?

    这样的高压断路器,您见过吗?

    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

  • 你了解高压断路器的试验吗

    用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器