首页 课程 资料 论坛
  • 加压风机的就地控制问题

    高层民用住宅,34层,屋顶放置有两台加压风机,我在风机旁边增设有两个防水密闭按钮,按钮控制线标注为:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。审图意见如下:加压风机两地控制、就地控制有无解除远程控制装置? 这句话是什么意思,有位同事说应明确为自锁按钮,是不是这样就是有了解除远控装置了啊?纠结中

  • 【求助】关于的屋顶加压风机的启动

    有一栋18层住宅楼,一梯六户,由于疏散楼梯间是封闭的,故需要增加风井,请问下如果不设置火灾自动报警系统的话,屋顶的加压风机在火灾的时候怎么启动比较合适?谢谢~~

  • 加压风机泄压管的设置作用及目的

    加压风机泄压管的设置作用及目的

    小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。2.防止风机启动时产生振动

  • 屋顶加压风机设置软接吗?

    我看到防排烟的图集上有软接,但以前我听其他设计院的总工说可以不设软接,因为以往情况显示软接很容易因为种种原因(腐蚀、金属疲劳等)波纹处开裂,又因为加压风机很是不常使用,所以可以不设软接。又听说上海某设计资料(什么资料就不知道)说加压送风机可以不设软接。我想问大家你们设计时设不设软接,如果设,如何考虑软接的开裂问题(比如图纸上特意的提出软接的质量或材质要求)?[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 编辑 ]

  • 请教个关于加压送风机选型的问题

    一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?

  • 加压送风的问题,风量,风口,风机的问题。

    规范里流速法用L=nFv(1+b)*3600/a。。用这个公式很容易算出来十几层高楼送风量和二十几层送风量差不多!系数a,b我一般只取A最大,B最小,V防烟楼梯时取1.2,在前室取0.7。这样算出来合理吗?随便问一下,风机风量是几个前室的风量之和啊?全部?一个?二三个?还有如果我算出风口需要面积0.16的。那我选百合窗尺寸选0.4*0.4的吗?还是要选0.5*0.5的?(百合窗不是有铝片的吗?)额。希望大虾不吝赐教

  • 加压风机控制箱需要电能表

    刚看了个工程的强电系统图,竟然在加压送风机控制箱中设置电能表. 请问这个需要吗? 以前做的这种箱子都是没有配电能表的, 即使这个图纸也只是在其中的两栋楼中配置了电能表,别的也没有配置. 工程是小区住宅楼.

  • 壁式轴流风机做加压送风

    请教各位前辈 现在要做一个防烟楼梯间只负责地下室一层的加压送风,之前设计的人员直接在楼梯间旁加了风井,安装壁式轴流风机直接加压送风,风井通向地上一层,外开百叶窗我想请问这样的做法可以么,新规要求防排烟风机都采用专门风机房,是强条么?如果可行,不安防火阀,选用防爆轴流风机即可么谢谢大家了

  • 关于排烟系统的加压送风机

    请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)

  • 请教加压送风系统风机的全压问题

    做好的项目,地上30层,高度120米,对防烟楼梯间和电梯前室设加压送风系统,分高低区:高区(十六层~三十层)风机选用V=28400m3/h 全压360Pa P=5.5KW图纸审查意见说风机全压偏低?请教大家。

  • * 前室加压风机风压的确定问题

    求助:1、36米高的医院,合用前室加压风机放在顶层设备间,风机的风压应为多少?怎么算的? 2、排烟风机也设在屋面,排烟风机的风压应为多少?有什么简洁的计算方法吗?

  • 地下室加压送风风机选型问题

    我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗

  • 加压风机出口处安装止回阀或电动阀?

    图集07K103-1第13、14页,当加压送风口为常开风口时,应在加压风机出口处安装止回阀或电动阀,防止空气倒灌。实际看到有很多的设计图,并没有安装止回阀或电动阀。这个影响到底有多大?

  • 加压送风机出口设置旁通阀?

    加压送风机出口设置旁通阀?

    本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑 33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?问题二:建筑通风管井的漏风系数有多大?问题三:风出口增加三通可靠性,若误动作打开,且不是误了大事。各位大神有什么好的思路。

  • 加压送风机防火阀的问题

    请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???

  • 机械加压送风机的风量附加问题

    在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?

  • 止回阀放在加压风机出风口还是进风口

    止回阀放在加压风机出风口还是进风口,我觉得是它的进风口(即新风百叶后面,加压风机前面).而我师付说是它的出风口(即送入系统的一段),因为负压的问题.请问达人,到底是怎样位置.

  • 加压送风风机的出口风速问题

    有问题请教各位: 剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?请各位指教。谢谢!

  • 加压送风机压头具体如何确定?

    《实用供热空调设计手册》(第二版)上册第1215页对加压送风机的压头计算只有简单的描述:“关于加压风机的压头,应由计算确定,但计算也是比较复杂的,有一条是肯定的,当系统负担层数相同、竖井最大风速相同时,防烟楼梯间加压送风系统需要的压头一般比前室和合用前室加压送风系统的压头小.....”那么,加压送风机的压头究竟是如何确定的呢?

点击加载更多

加压风机

加压风机专题,为您提供加压风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压风机 相关的专业交流讨论,更多加压风机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题