加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?
见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
先前没加PAM只加了PAC,后现场反映加了点PAM后突然泡沫剧增按理原水SS不高,请问这是什么原因?
建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统
有一商住楼,建筑面积大概是5000平米,一、二层店面设喷淋,每层层高大概是4.50米,市政水压3公斤。问:是否需要设加压泵!
手册上规定,前室的加压风口风量按系统总风量1/3计算。但也有人说20层以下建筑按1/2计算,20曾以上按1/3。请问各位一般如何处理?
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。
本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
求教有关加压送风的问题 1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
现在有个屋顶热水箱,只负责储存热水,给下面供水,按最大流量选择加压泵加压后,使热水水压和冷水水压平衡,那当用水量变小时,那水泵的扬程不就大了,水压也就变大了,会不会破坏原来的冷热水压平衡?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
加入现在有一个封闭楼梯间,地上7层,地下1层,需要合用送风风道来加压送风。地上、地下应该分别按多少风量考虑呢?地下只有一层,布置一个风口,会不会造成风速太大的问题,假如选用风口足够大,那地下一层的压力怎么控制在合理范围内呢?
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
某个三层商业,如图的楼梯间要做正压送风,由于是剪刀楼梯,风量叠加做到50000cmh,然后就有一个问题,由于是三层楼,风口应该是每层都开,那么这三个风口的风量是把50000平均分配呢,还是一个风口25000cmh,另外两个风口25000cmh这样分配呢?(由于考虑到是给两个楼梯加压送风,且仅有三层)
这个项目是刚参加工作的时候做的,当时出图很急,除了画图就是画图,根本没有时间看规范,画的是稀里糊涂,今天有空,想跟大家请教一下,请高人指点。一类公建,地下3层,地上32层,1-2层为商铺,3层为架空层,建筑高度 屋面标高为93.35米剪刀楼梯,靠外墙有对外开窗,1-2层楼梯均未对外开门,3层架空层对外开门。标准层见下图当时设计加压送风的时候是这样的:1.消防电梯前室每层设置电动加压送风口(这个没有疑问)2.楼梯间地上部分从第3层开始奇数层每层设置2个电动加压送风口,即3、5、7、9、11。。。 楼梯间地下部分每层设计2个电动加压送风口,即-1