火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
先前没加PAM只加了PAC,后现场反映加了点PAM后突然泡沫剧增按理原水SS不高,请问这是什么原因?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统
有一商住楼,建筑面积大概是5000平米,一、二层店面设喷淋,每层层高大概是4.50米,市政水压3公斤。问:是否需要设加压泵!
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]