喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?
大家下载了,求回复
普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障
规范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 中中危险级II级相对应的灭火时间是多少? 这里没有明确规定是不是按1小时计算?
火灾自动报警系统设计规范
自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”请问各位水友:1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
供配电系统设计规范2009word
做高层建筑的应该用的到的。
请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
供配电系统设计规范学习课件
转载的↓、へへ——————————————————————供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处:不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适用于“110KV 及以下的供配电系统”,在新规范1.0.2 中取消了这一限制。 3. 在新规范中增加了1.0.6 “本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。” 4. 老规范的名词解释中,共9 个名称“ 一级负荷中特别重要的负荷,应急电源,电压偏差,逆调压方式,电压波动,电压闪变,不对称度,电压正弦波形畸变率,基本无功功率”。
1.住宅建筑应设置电话系统,电话系统宜采用当地通信业务经营商提供的运营方式。 2.住宅建筑的电话系统宜使用综合布线系统,每套住宅的电话系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做交接。 3.住宅套内宜采用RJ45电话插座。电话插座应暗装,且电话插座底边距地高度宜为O.3m~O.5m,卫生间的电话插座底边距地高度宜为1.Om~1.3m。 4.电话插座缆线宜采用由家居配线箱放射方式敷设。 5.每套住宅的电话插座装设数量不应少于2个。起居室、主卧室、书房应装设电话插座,次卧室、卫生间宜装设电话插座。
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
消防给水及消火栓系统设计规范.
很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部
普通用房的空调系统设置
一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式
喷淋系统设计规范
喷淋系统设计规范专题,为您提供喷淋系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷淋系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多喷淋系统设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题