通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
通风与空调系统调试 1 范围 本工艺标准适用于通风与空凋系统调试及运行。 2 施工准备 2.1 仪器仪表要求及主要仪表工具: 2.1.1 通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。 2.1.2 严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无检定合格印、证或超过检定周期以及经检定不合格的计量仪器仪表。 2.1.3 必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用和校验方法,按规定的操作步骤进行测试。 2.1.4 综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。 2.1.5 搬运和使用仪器仪表
通风与空调系统组装完成之后,必须进行调试,目的是检验设计和施工的效果能否达到使用功能的要求。调试是安装工程的一项很重要的工作。目前大部分工程开工和投入使用都比较仓促,在系统组装完毕之后,草草调试,“有风”、“有凉气”之后即交工验收投入使用,这样做的后果会给将来的使用带来很大的隐患。空调达不到设计要求,空气质量就达不到卫生标准,通风达不到设计要求,就会使工作环境中的有害气体超标,从而对人体造成伤害。排烟和正压送风系统不符合设计要求,发生火灾时,系统就不能正常作用,危害人的生命安全。 在过去的定额中,调试费用单独作为一项费用,以安装人工费为基础计取,在造价方面体现了安装调试的重要性。不严格按照规范进行调试是一种不为非专业人员觉察但却是严重的偷工减料行为。 本文就通风与舒适性空调工程调试的监理方法及要点作简要概述。 通风与空调工程调试的监理方式 通风与空调工程调试的工作方式宜为巡视、抽检和旁站,由专业监理工程师实施。 在单机调试时监理工程师应采取旁站的方式,检查设备的接线及各组装
为了检验施工项目的施工质量,保证空调系统正常运行,特制定空调系统调试规程,在工程项目交工前必须按规程进行调试,并提交调试表格,否则不予内部验收。 系统调试必须满足以下条件 (1)系统及设备完成安装,并通过安装质量验收。 (2)提供正常用电。 (3)提供正常供水。 (4)有一定的冷热负载。 (5)建筑物整体完成。 (6)所有检测用仪器仪表必须保证完好。 空调系统的调试重点 (1) 空调机组、新风机组、送排风机、防排烟风机单机调试,这部分设备单机调试的主要内容为: (a)测量电机绝缘是否达到规范要求(绕组
通风与空调工程系统调试
通风空调机组调试记录表.rar
1 系统调试前的准备工作(1)系统调试前,调试人员应熟悉空调系统的全部设计资料,有关的设计图纸及设备技术资料齐全,并熟悉和了解设备性能及技术资料中的主要参数。(2)为保证试运转工作顺利进行,必须制订试运转方案,明确试运转和程序。根据方案要求,必须做好试运转前的准备工作,并明确试运转现场负责人。(3)通风与空调工程安装结束后,经建设单位与施工单位对工程质量检查后,应符合施工验收规范和工程质量检验评定标准的要求。(4)试运转所需用的水、电等,应具备使用的条件。(5)风机及附属设备所在场地土建施工应完工,场地应清理干净。2 设备单机试运转2.1 准备工作核对风机、电动机型号、规格及皮带轮直径是否与设计相符;检查风机,电机两个皮带轮的中心是否在一条直线上,地脚上螺丝是否拧紧。检查风机进出口外柔性接管是否严密。传动皮带松紧是否适度。检查轴承处是否有足够的润滑油,加注润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的规定。用手盘车时,风朵叶轮应无卡碰现象;检查风机调节阀门启、闭应灵活,定位装置应可靠;检查风机调节阀门启、闭应灵活,定位装置应
请问我一个22x8x5m的-20度冷冻库初次运行调试,温度一天拉多少度比较合适?谢谢!补充一个问题贮藏水果的中温库,对方要求每天通风换气,请问冷库的通风换气量多少比较合适?冷库面积大概是64x20x8m网上看的说新风口面积跟出风口面积应该为1:4,那样对不对?
补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同
各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。
. 电缆隧道长300米,在两端的通风井设置屋顶风机排风是否合理。2. 电缆隧道设置有排水系统,那么隧道内是否潮湿,风管采用何种材料。3. 这点最关键:两端的排风井是否有必要设置备用风机。4. 电缆通风是温度升高后开启风机,还是长时间开风机。
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
如图所示,请教各位本工程是人防工程,平时2防火分区(汽车库和附属用房,图上是附属用房这个分区),战时1个防护单元。1、发电机房一定需要在人防区域吗?电气规范提到宜可设在人防区域。2、如果在人防区域,现打算是染毒区。中间那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理点,还是干脆就不管?3、平时这段走道需要考虑排烟和送风吗?旁边的泵房我是打算做送风,但是风管不知道如何接过来,建筑的平面实在太搞了。需要做图纸左边穿越走道到图纸右边的泵房,而走道左边是人防清洁区,右边是染毒区,如果处理,战时封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 编辑 ]
我是今年才如这行,近日调试一污水站,采用好氧工艺为接触氧化法。好氧池为1300立方,用清水+菌种培养生物膜,在池中加入20吨含水80%活性污泥,加入15吨猪粪为营养,开始闷曝,风机风量17.1立方没分钟,开始2天泡沫逐渐增加,后开始减少,从今天(七天后)开始池中开始泡沫全池子都有,气泡较大,发现填料上有泥,但无生物膜,现场条件有限,无法做COD检测,无显微镜等,基本没检测设备,请问这是怎么会事,是否营养跟不上或风机风量有问题,该如何解决?
该车间进行汽车后视镜的烤漆。如附件图片所示,A B C 三区相通,且共用一个空调箱进行直流式通风,本人有如下几个问题想请教:1、B区要求室内正压,采用下送上排方式,屋面设天窗自然排风,请问天窗面积如何确定?2、C区因高热烤漆后的后视镜散发浓烈气味,需进行局部排风,请问如何选择排风罩?已知该处有害气体溢出量为750立方每小时。3、A区为工人操作区,要求保持正压。存在的问题是:如何保证局部排风罩排出的完全是有毒的部分?而不影响其它两区的正压?
各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。
传上来,希望对大家有点帮助。:call: