首页 课程 资料 论坛
  • 请教下抽屉柜的一些问题

    想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点

  • 关于抽屉柜和固定分隔柜

    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!

  • 重型货架各个部件的作用

    虽然传统的货架设备在结构上并不是很复杂,比如重型货架就是由简单的零件组成,结构简单,但各组成部分充分发挥各自的作用。可以说,一个重型货架是不可能缺少这些部件的。那么在重型货架的结构中,各个部件又起着怎样的作用呢? 重型货架的结构没有自动化仓库等仓库系统复杂,可以分为横梁、立柱、层压板和其他一些附件和设备。重型货架的主框架由横梁和立柱组成,梁通常直接扣在柱的孔上,安装非常简单,稳定性好。在横梁上,我们可以使用层压板储存货物,这也是重型货架很重要的储存方法。

  • 有关于GCK,GCS抽屉柜的问题

    设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 关于低压电柜的抽屉单元

    关于低压电柜的抽屉单元

    请问低压配电柜的抽屉单元是怎么样的?是否像ACB , MCCB一样有厂家生产的,还是电柜厂家自制的?

  • 有关低压抽屉柜安装问题

    本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢

  • 有插拔式或抽屉式开关吗?

    今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。

  • 关于一次图中抽屉的表示问题。

    在工业与民用配电设计手册中,有的一次线路图中断路器两端是( ),有的是) (,不知道有没有区别,还是表达的一样?请教各位高手。

  • 抽屉插接件好热,怎么解决?

    现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]

  • 抽屉柜手车的长度是多少?

    现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽

  • 大跨格构柱双层吊车重型厂房

    图纸简介: 吊车50t*2 30t*2 30米跨 22米高 投稿网友: jidillon 上传时间: 2013-11-25 图纸省份:<

  • GCS真抽屉与假抽屉的问题

    请教各位大师,关于GCS抽屉柜,分为真抽屉型和假抽屉型,他们之间到底有何区别,望指导?

  • 抽屉柜二次插件顺序有规定吗?

    各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。

  • 抽出式低压柜的抽屉触头

    低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。  

  • 重型木别墅建造案例展示

    重型木别墅建造案例展示

    本帖最后由 领秀木屋 于 2016-12-20 09:30 编辑 此项目工程位于陕西,处于冬天的季节里,一望无垠都是萧条的景象,这栋木别墅建造其间,更显个性与独特。对于陕西业主来说,最开始他也对于重型木别墅都存在着许多的误区,以为它是像钢筋水泥结构房屋那样需要大型的建筑装备和工人,完工最快也得一到两年。领秀木屋现在就告诉大家事实真相,其实木屋别墅的施工周期短,大约2-5个月左右就可竣工,当然这还要视建造面积大小、施工难易程度而决定。此栋木屋建造周期是两个月,在这之前木屋所有的木材都是事先在工厂加工处理完成,然后才运输到工地像小孩拼积木一样组装完成。它是养生保健,风格别致、样式美观,同时可用于经营增值的家居建筑。

  • 低压抽屉开关柜短路原因

    低压抽屉开关柜短路原因

    早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!

  • 关于重型、大型灯具的安装施工验收

    有人知道重型、大型灯具的安装施工验收吗〉???关键是里面有个什么过载试验我不大知道(试验记录包括灯具程序控制记录和大型重型灯具的固定及悬吊装置的过载试验记录)好象只有验收没有设计规程,那我怎么知道预埋件该多大多少呢?

  • 急要低压抽屉柜里的插件

    急要低压抽屉柜里的插件

    急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生