首页 课程 资料 论坛
  • 抽屉柜开关操作手柄这样的操作方向合适吗?

    抽屉柜开关操作手柄这样的操作方向合适吗?

    这是穆勒的抽屉柜开关的操作手柄,其分合操作方向与我们的习惯相反。安装完工验收时,权威部门有没有提出过意见?请有过这方面经验的给俺说说。不知穆勒这样做是为什么?

  • GN19的操作手柄分长短吗

    今天做了个箱变报价,高压开关柜用GN19隔离和ZN63断路器,但是GN19隔离开关用的CS6-1的操作手柄要求为短柄,做了很多材料第一次遇到短柄的手柄。问了一圈,貌似手柄都是一样的啊!请教大家!

  • 关于抽屉柜和固定分隔柜

    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!

  • 请教下抽屉柜的一些问题

    想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点

  • 抽屉柜手车的长度是多少?

    现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽

  • 有关于GCK,GCS抽屉柜的问题

    设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 有关低压抽屉柜安装问题

    本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢

  • 带门外操作手柄的隔离开关与柜门连锁的问题

    带门外操作手柄的隔离开关,在合闸时,手柄柜门连锁,无法开门,有什么办法将操作手柄的连锁去掉,能够在合闸时,也可以打开柜门!谢谢!

  • 电动葫芦操作手柄用软电缆的型号哪位老师能提供一下

    电动葫芦操作手柄用软电缆,该电缆橡套内附有一根钢丝,其作用是加强其强度,我在手册中未查到具体型号,请哪位老师能给提供一下?谢谢!

  • 抽屉柜二次插件顺序有规定吗?

    各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。

  • 低压抽屉断路器电动操作

    本实用新型公开了一种低压断路器电动操作机构,包括抽屉、电动传动机构、旋转操作机构、断路器以及手动操作手柄,电动机带动蜗轮蜗杆传动机构减速,增大力矩旋转,离合轴套安装在断路器手动操作机构的四方操作轴上,通过弹簧使离合轴套与电动传动机构配合,电动机带动蜗杆旋转,带动断路器上的旋转操作机构运动实现断路器的分合闸。 同时选择联锁板阻止手动操作手柄运动,无法进行手动操作,当联锁板打开,拉杆带动杠杆机构旋转,微动开关断开切断电动操作电源,同时压缩弹簧驱动离合轴套与电动传动机构分离开,即可实现手动操作,保证操作人员安全,安全可靠。 

  • 请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!

  • 低压抽屉柜能出单相电吗

    如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。

  • 抽屉柜二次插件带网线接口

    抽屉柜二次插件带网线接口

    请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件

  • 关于抽屉柜铜排铝排混用事!

    有个抽屉柜,开始是400a的,后来不够用,改到630A,关键是里面厂家用的是镀锡铝排,我们买的是镀锡铜排,能不能两根合并起来(1根铜排1根铝排并一起)用呢?谁遇到过。?

  • 除尘操作岗位副操作手职责

    除尘操作岗位副操作手职责 1. 在重大操作时,在主操指导下,协助主操进行操作,执行好“操作票及监护制度” 2. 遵守和执行“巡回检查制度”,对于发现的设备缺陷及异常情况及时汇报主操

  • 抽屉柜各分隔单元的带载容量?

    MNS型抽出式低压开关柜,200/2、200、400、800mm规格抽屉的核定最大通断能力有没有规定,是不是依据所选电气元件的外形尺寸来确定最大容量,另请问以上规格抽屉单元的带载容量经验值分别是多少?

  • 小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?

    设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?

点击加载更多

抽屉柜操作手柄

抽屉柜操作手柄专题,为您提供抽屉柜操作手柄相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抽屉柜操作手柄 相关的专业交流讨论,更多抽屉柜操作手柄相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

透明塑料抽屉柜

抽屉式配电柜原理