以前项目都是用GGD的柜子,一般一个柜子放一个就可以了,那这个抽屉柜怎么设置啊,不会一个抽屉放置一个吧,那样的话太多了也。还有就是抽屉柜怎么切非啊,是每个断路器都设置分励磁脱扣吗,一个模块带好几个断路器。谢谢
最近考虑对一台低压mss抽屉柜做电气试验,求试验资料。
图纸简介: 本图纸为抽屉柜一二次电气接线图,图纸内容包括:接线尺寸,低压一次系统图,联络柜二次原理图,进线柜二次原理图,电容器柜二次原理图,三表抽屉回路二次原理图等等。 投稿网友: a_11349568 上传时间: 2014-04
在看配电图纸时,经常犯迷糊,图纸上插入式开关和抽屉柜的表示一模一样,都是开关两端带插头和插座,只有开关在可抽出部分(互感器在固定部分)。但有一次看厂家的图纸,抽屉柜的插头和插座把互感器包括进来了(都在抽出部分),插入式开关则只有开关上端有插头和插座。各位老大,究竟应该如何表示?
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
二个柜子,一台是消防泵,喷林泵的主供电源,另一个柜子是消防泵,喷林泵的备用,他们两个要用联络柜吗?我师傅做的就没有用,他是这样做的,主供电源进线开关和备用电源进线开关加电气闭锁,防并列运行。我不太明白,电气闭锁是不是和联络柜作用一样呢,又有什么区别呢?
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
图纸简介: 1、由专业电气设计针对某110kv变 设计。2、内有双进线一母联,涵盖了电气3.图纸内容包括:110kV变电站GCS低压柜一次接线及二次原理/接线图5张,110kV变电站GCS低压柜屏面布置示图1张。 投稿网友: mystical
1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。请不吝指教啊。先谢谢大家
现有三台变压器分别对应接三组低压柜,要求三组低压柜互锁,意思也就是任何一台变压器有电,三组低压柜都同时有电,可以工作?请各位高手指个招.请问在联络柜里加个PRC和UPS能实现不?如果能实现,是怎么实现这样的功能的,我的意思是说如果能,请高手给我指点,然后画出二次图,谢谢!!!!
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
抽屉柜
这是消防巡检柜厂家的电气控制图,可用于工业和民用
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?