本商场内地下室有一路消防应急双头灯与消防指示灯公用一条线路,现在线路已烧断,并且线路有多处因发热粘贴在一起。请问哪位给我分析分析原因。首先电线是硬质铜芯线,截面积2.5mm。首先应该排除用电量大,因为本身消防应急双头灯机消防指示灯负荷较小。另外短路的话也应该排除,因为如果是短路的话应该是线路直接烧断,不应该是多处发热线路粘贴在一起吧。请各位帮吗看看分析分析一下。(还有地下室环境湿度较大)
像中间那个F1楼层指示灯有一进一出两个线,这种线盒应该怎么留呢。是楼层指示灯顶上设一个分线盒,单独下来一根线管到楼层指示灯,还是从楼层指示灯接线盒处分线,再上去一根线管到火灾禁入的指示灯处呢? img 小部件
知识点:应急照明
一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!
应急灯和疏散指示灯的功率好像选择比较多?比如应急灯有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示灯有:1W,2W...15W,25W的这个功率是根据什么选择的?亮度?照度?应急灯有0.5lux的照度要求,是怎么计算出来的?设计中如何保证?
现在新的防火规范上规定应急疏散指示灯(非出口灯)必须安装在离地1.0m以下的墙面上.现在的问题时,如果墙面安装困难(比如商场中很多都是玻璃隔墙,甚至没有),那么我想只有安装在地面上了。但安装在地面上毕竟有很多问题,如机械强度、施工难易、美观效果、甲方意见等。现在厂家生产的地埋型应急疏散指示灯的质量究竟可靠不可靠?不知诸位大虾遇上此问题是怎么想的?
应急灯和疏散指示灯放在同一回路,那他们是都配三根线,火线,零线和充电线吗,(应急灯和指示灯都不参与平时照明,一旦停电,就亮)请问这样对马?另外想请教下,是不是普通照明和应急照明一定不能放在同一个回路,有没特例情况,谢谢[ 本帖最后由 ok30402071 于 2009-2-6 20:57 编辑 ]
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
请问最新的消防规范有没有对疏散指示灯有要求,顺便有达人能帮忙找一下消防规范,谢谢我不知道这个问题应该在哪里请教,就冒然发到电气论坛了,请见谅。
在>20m的走道内设置疏散照明指示灯 审图说要应急照明 记得疏散指示灯在走道可以用来当应急照明使用吧 具体哪个规范有提到呢
消防应急照明灯和疏散指示灯具一般都自带的一段电源线,验收时,发现这一段线直接从墙体或吊顶或线槽里出来直接接灯具,并未穿管保护,如果这是普通的线肯定不合规范。如果是矿物绝缘不燃性电缆,可直接明敷。请问这一段到底是什么类型的线缆呢?下面是防火规范规定的。。。。这个貌似厂家的人更清楚一些,请教了谢谢。。。
随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答