  • 人防AS信号箱和三防指示灯箱的区别

    人防AS信号箱和三防指示灯箱的区别就是名称不同,都是人防信号三色灯箱,是同一种产品哦。人防工程的重点之一,除了战时防护外,还要满足日常应用,这就需要人防设备试验测试的标准要统一,这项标准是在人防工程域得到广泛应用,保证了人防设备各项功能

  • 通风信号指示灯箱 布置到门内或门外有要求吗?详见内图

    通风信号指示灯箱 布置到门内或门外有要求吗?详见内图

    通风信号指示灯箱 布置到门内或门外有要求吗?

  • 通风方式信号指示灯箱 进线需要几根线?分别有什么线

    通风方式信号指示灯箱 进线需要几根线?分别有什么线

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-16 12:12 编辑 通风方式信号控制箱位于防化值班室,人防部分的“通风方式信号指示灯箱 ”安装门上方15cm,几点疑问1:通风方式信号控制箱进线有几根线,以及通风方式信号控制箱至“通风方式信号指示灯箱 ”的出线有几根线(分别是什么线)2:本工程系统图没给出“通风方式信号控制箱”的出线系统图,那我如何确定控制箱至灯箱(安装门上方15cm)用多大的SC管子预埋。3:平面图中灯箱与灯箱直接连接(类似于灯具的画法),图二所

  • 电气控制箱面板指示灯的颜色说明

    电气控制箱面板指示灯的颜色说明

    电气控制箱面板指示灯的颜色规定

  • 疏散指示灯怎么强制启动?

    火灾自动报警规范里要求火灾确认后强制接通疏散指示灯。但我们配线时都没有给疏散指示灯回路配强制启动线,也就是只有L,N,PE线一般做的都是常亮型,是不是跟“火灾确认后强制接通疏散指示灯”有冲突??请大家讨论一下!!

  • 关于疏散指示灯距离的问题

    请教大家一个问题:在技术措施上和建筑电气设计规范上,疏散指示灯的安装间距一般都在20米以内,但现在大的商场里面,指示灯的安装间距一般都是在5米以内,不知道是什么原因?是不是对于商场有特别的要求还是那本规范上有要求?谢谢各位的解答

  • 对疏散标志指示灯的疑惑?

    收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。

  • 关于指示灯颜色选择的问题

    请教一下:KYN28中置柜上手车工作位置和试验位置应该分别选用什么颜色的指示灯?

  • 关于疏散指示灯指向的问题

    我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵

  • 疏散指示灯吊链安装可以吗?

    疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?

  • 请教有关疏散指示灯位置的问题

    请问,一个200多平方米大(假设长21,宽14)的视听室/会议室/多功能厅 ,长方形形状,2个出口。需要在里面的墙面或者柱子上设置疏散指示灯吗?300多平方米大的呢?有关应急照明的规范可以参阅哪种规范?谢谢!

  • 求教:220V开关指示灯同时亮

    我自来水厂220V电动阀门开关指示灯,无论电动阀门开或关都会同时亮,区别只是一个亮一点,一个暗一点,但是很难分辨,另外厂里其他设备上220V的指示灯都存在同一问题,因为用过几个不同厂家的灯都有同一情况,排除灯本身问题,现场线路也仔细检查过,排除接线错误,指示灯为LED指示灯,本长原来老式的灯泡式的指示灯就不会出现这中问题,但是老式灯使用寿命短,经常会坏。另外本厂其他设备上24V的LED指示灯也不会出现这种状况。请教高手帮忙

  • 出口指示灯电源线的问题

    各位做建筑照明的高手,我是做变电所的,因为变电所如果不是全户内的话一般都只有两层楼的,所以以往的工程中变电所是不装出口指示灯和疏散指示灯的,只装应急照明就行了,但是现在消防审查的时候要求安装,我看的设计手册上也没有说是否能和正常照明电源线合在一起,我个人的理解是既然出口指示灯和疏散指示灯是用蓄电池来供电的,所以出口指示灯和疏散指示灯的电源线应该是可以和正常照明回路电源线合在一起的,所以我想向各位高手讨教下的,谢了

  • 疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的

  • 求教,电容柜的放电指示灯

    求教,低压电容柜的放电指示灯比如AD16-22F/380V和普通的AD16-22A/380V有什么区别?低压电容器三角形连接后和普通的指示灯并联,有没有问题?我这边发生了故障,不知啥原因?××××××××在电容器联接触器的中间并联了指示灯380V,AB相之间一个,BC相之间一个。在运行了几天后,接着发生了短路故障!

  • 疏散指示灯安装高度的问题

    有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?

  • 疏散指示灯安装高度的问题?

    疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度>2.5m。

  • 发光二极管指示灯的寿命?

    我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?

  • 关于安全出口指示灯的一个问题。

    小弟我现在正在做一个高层的住宅楼,院里的一个前辈说顶楼的通向屋面的门也可以作为安全出口,一些来不及逃生下楼的人可以跑到屋面等待救援,应该在这些门上安装安全出口指示灯。请问各位,是这样的吗?

  • 有谁遇见这种指示灯的问题

    现在配电柜用的指示灯. 如ad系列.有额定电压220伏以及380伏等. 是led发光管经阻容元件降压组装而成. 功耗较低.不过 在使用中经常出现虚亮的情况. 也就是设备主回路停止运转以后. 运转指示灯不能由亮转变到完全灭的状态. 而是虚亮.使操作工分不清设备处于何种状态. 这种现象我发现原因是互感的作用.而使指示灯的供电回路带有较低电压导致虚亮 . 问题来了.请问大侠碰到过这样的现象吗?应当怎样解决?谢谢