首页 课程 资料 论坛
  • 疏散指示灯吊链安装可以吗?

    疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?

  • 疏散指示灯安装高度的问题?

    疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度>2.5m。

  • 疏散指示灯安装高度的问题

    有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?

  • 地面蓄光型疏散指示灯安装间距

    建筑设计防火规范1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;2)条文解释:本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。

  • 关于疏散指示灯指向的问题

    我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵

  • 对疏散标志指示灯的疑惑?

    收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。

  • 疏散指示灯怎么强制启动?

    火灾自动报警规范里要求火灾确认后强制接通疏散指示灯。但我们配线时都没有给疏散指示灯回路配强制启动线,也就是只有L,N,PE线一般做的都是常亮型,是不是跟“火灾确认后强制接通疏散指示灯”有冲突??请大家讨论一下!!

  • 关于疏散指示灯距离的问题

    请教大家一个问题:在技术措施上和建筑电气设计规范上,疏散指示灯的安装间距一般都在20米以内,但现在大的商场里面,指示灯的安装间距一般都是在5米以内,不知道是什么原因?是不是对于商场有特别的要求还是那本规范上有要求?谢谢各位的解答

  • 新手不清楚消防疏散指示灯安装朝向。。。

    现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答

  • 疏散指示灯管吊安装,多高合乎规范??

    疏散指示灯管吊安装,多高合乎规范??

    求助各位,在不适用贴墙安装疏散指示灯的场所,需顶下安装疏散指示灯,但是安装高度要控制在多少呢??规范似乎没有明确规定(可能是我没找到),请各位不吝赐教!!!

  • 请问有谁做过疏散指示灯嵌入式安装

    请问买的设备度是多厚呀· 我这边采购的是3cm厚,嵌入墙内需要预留4.5cm的位置,单墙柱的保护层只有3cm。 请问不改设备的情况下有什么其他的做法。

  • 疏散指示灯是安装时是带插座的好还是不带插座的好??

    我想问一下疏散指示灯是安装时是带插座的好还是不带插座的好?本来设计图纸上面说是不用带插座的,而监理要求要带插座的疏散指示灯要带插座以后更好维修。而设计者说不用带插座,本来疏散指示灯安装在0.5米,又接的是强电,插座太低不安全,而且又没有漏电开关保护。所以我想问问前辈你们一般情况用的是那种??? 谢谢!!!

  • 疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的

  • 请教有关疏散指示灯位置的问题

    请问,一个200多平方米大(假设长21,宽14)的视听室/会议室/多功能厅 ,长方形形状,2个出口。需要在里面的墙面或者柱子上设置疏散指示灯吗?300多平方米大的呢?有关应急照明的规范可以参阅哪种规范?谢谢!

  • 【求助】地下车库的疏散指示灯

    地下车库的疏散指示灯应该安装在柱子上,还是应该吊装,车道上的疏散方向应该如何呢,是应该穿过车位指向楼梯间吗,还是应该沿着车道先疏散

  • 疏散照明,疏散指示灯问题请教?

    我在做设计的时候,疏散照明,疏散指示灯用不同的回路供电。可是犯了一个错误,不同防火分区的疏散照明,疏散指示灯用了一个回路,今天审图公司给我指出来了。那我应该不同防火分区采用不同的回路,对吧?可是,现在一个厂房3个房间,3个不同的防火分区,每个分区,2个疏散照明,2个疏散指示灯,那我不得6个回路啊?能不能把每个防火分区的疏散照明和疏散指示灯用一个回路,这样就3个回路可以了?

  • 应急照明及疏散指示设计与安装

    19D702-7应急照明设计与安装

  • 应急疏散指示灯预留线盒怎么留

    应急疏散指示灯预留线盒怎么留

    像中间那个F1楼层指示灯有一进一出两个线,这种线盒应该怎么留呢。是楼层指示灯顶上设一个分线盒,单独下来一根线管到楼层指示灯,还是从楼层指示灯接线盒处分线,再上去一根线管到火灾禁入的指示灯处呢? img 小部件

  • 应急灯和疏散指示灯的功率问题?

    应急灯和疏散指示灯的功率好像选择比较多?比如应急灯有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示灯有:1W,2W...15W,25W的这个功率是根据什么选择的?亮度?照度?应急灯有0.5lux的照度要求,是怎么计算出来的?设计中如何保证?

  • 关于埋地疏散指示灯的做法请教。。急啊!

    疏散指示等 要贴地埋设。。 请问下想知道特殊的要求是怎么样的的?有没有规范规定 他的间距要求是怎么样的?不会和嵌地的一样的吧??

点击加载更多

疏散指示灯安装

疏散指示灯安装专题,为您提供疏散指示灯安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与疏散指示灯安装 相关的专业交流讨论,更多疏散指示灯安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度