首页 课程 资料 论坛
  • 关于甲类气体仓库消防电气

    最近遇到个棘手的设计,一个甲类气体仓库需要设计消防和照明,当然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明电气部分该如何做,能不能做电气,能的话该如何做?只是简单的隔爆电器,金属线管,具体有什么要求不知道哪位前辈能告诉我啊? 如果有什么规范给我参考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感谢啊!!!!

  • 关于气体消防烟温感问题

    有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。

  • 消防气体顶压给水设备如何选型

    碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”

  • 请做气体消防的厂家进(急!!)

    我公司拟做一个资料室的气体消防,建筑面积100平方左右,不需要消防部门的保建和验收,想知道做七氟丙烷气体消防估算价格是多少?能否换成二氧化炭气体消防,请有意专业公司跟贴介绍一下,谢谢.

  • 关于消防气体顶压供水设备的规范出处?

    现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?

  • 请教关于高压气体消防的施工问题

    我的手上正有一气体消防工程,设计要求系统的试验压力为14.9Mpa,我想请教各位如何施工??我看工人用的是AB来连接管道的,请问还有其他的施工方法??

  • 气体消防灭火,你需要什么样的资料?

    气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1

  • 监控中心气体消防设计问题

    碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???

  • 增加气体消防的计算和设计功能.

    飞扬能否增加一些气体消防的计算和设计功能,我们太需要了.请同意的顶一下.

  • 气体消防高压管网安装图

    气体消防高压管网安装图

    我厂供应的北京市地铁5号线全部高压管网管件部分安装图片.望大家多交流!谢谢!

  • 采用气体顶压消防给水设备的规范依据

    2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?

  • 气体消防系统的现场施工图片

    气体消防系统的现场施工图片

    本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-5-6 11:20 编辑 和大家分享一组气体消防系统施工现场图片,各个部件布置都比较规范,给大家学习参考!并且也欢迎高手们来挑毛病!虚心接受大家的意见!充气口

  • 高层地下变配电室气体消防?

    请教:某高层(28层,高98m,地下两层)地下变配电室在什么情况下做气体消防(如气溶胶灭火)?是不是说配电室面积大于多少就要上气体消防?还是……,规范上好象没有明确的规定,一般是不是只配置灭火器就可以?

  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联

  • 气体消防系统现场施工图片

    气体消防系统现场施工图片

    本贴所发图片为IG541烟络净气体消防系统的现场施工图片,希望各位同行多多交流!!!

  • 调漆间需要特别做泡沫或气体消防吗

    现在有个项目,厂房外贴建调漆间(面积100m2)需要特别做泡沫或者气体消防吗? 翻阅规范没有规定,不知单单按B类布置灭火器合适否,盼高人指导 omg,居然能上首页,生平头一回,呱唧一个,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已经过了零点,那就是说前天,已经跟项目主师沟通了下下,既然没有强制性条文,就暂且先不上泡沫或者气体了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 编辑 ]

  • FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!

  • 消防气体灭火系统施工方案

    一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好

  • 消防工程消防气体体系常见问题

    一、建筑消火栓系统问题 1、建筑消防栓的压力不满足规范要求时,出现这种情况是真砖墙内的消火栓洞口上未设置过梁,在承受过重物体下,箱体产生变形,致使箱门打不开;所以,在设置消火栓的时候,墙面和栓口出水方向不能垂直;另外,针对一些建筑面积大、而结构功能又复杂的建筑物,为了增加类似建筑物消防给水的供水稳定,必须考虑消火栓水压不利点的情况。 2、地下式水泵接合器和地下式室外消火栓装置时,将泄水阀装置在本地冻土层以下和室外消火栓栓体上。还有即是因施工人员疏忽大意,将“地下式水泵接合器”和“地下式室外消火栓”不一样的设备相反装置或重复装置,发生严重后果。维保时可运用iFire消防宝藏联网智能巡查APP,提高巡查人员的责任意识,经过体系主动剖析,及时发现安全隐患。 3、在第二次装修中,消火栓箱被遮挡,箱门的色彩与附近的装饰色彩没有差异;消防水带与接口随意扎接,接口处未装置卡簧,致使水带掉落。 二、消防气体体系常见问题 1、不能供给气体输送管的试压数据,,都无法供给详细是何时试压?试压人员是谁? 2、调试时呈现声光报

点击加载更多

气体消防

气体消防专题,为您提供气体消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体消防 相关的专业交流讨论,更多气体消防相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

给图书馆设计标语

消防设施检测