首页 课程 资料 论坛
  • 增加气体消防的计算和设计功能.

    飞扬能否增加一些气体消防的计算和设计功能,我们太需要了.请同意的顶一下.

  • 监控中心气体消防设计问题

    碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???

  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 《建筑消防技术与设计》

    《建筑消防技术与设计》

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 惠州学院配电房气体灭火消防设计图

    图纸简介: 本图纸设计主要为惠州学院电气设备房内的气体灭火系统,图纸主要包括:设计说明,气体灭火平面图,系统图,工作程序及控制原理图。 投稿网友: xshlb163 上传时间: 2014-07-23

  • 福建省防震减灾中心大楼气体消防设计

    福建省防震减灾中心大楼气体消防设计

    一、概述 福建省防震减灾中心总建筑面积9070m2,建筑地上十一层,地下一层,为一类高层建筑,建筑一层为门厅,二层为地震科技展示厅;三层为大会议室;十层为网络中心机房;十一层为数据台网机房。二、设计依据(1)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(2)建筑功能平面图;

  • 配电室气体消防设计和消防设备选型

    收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。

  • 某地消防气体灭火系统图及设计说明

    图纸简介: 气体消防系统说明,并有气体灭火系统图,系统简单,作图清晰,容易理解。 投稿网友: dxq321 上传时间: 2014-06-05

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 关于消防系统设计的疑问

    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!

  • 消防设计分别考虑的问题?

    一地下单体建筑,和另一十九层高层单体建筑,综合考虑消防设计,可否前者按低规设计消防,后者按高规设计?同样的问题,在同一高层单体建筑内,各部位的消防设计标准可否分别加以考虑,如地下停车库自喷按(中II)考虑,上部普通办公按(中I)考虑?当否?

  • 烟厂仓库消防报警如何设计?

    有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.

  • [转帖]消防设计缺陷百例

    火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、

  • 消防设计怎样配合装修施工

    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办

点击加载更多

气体消防设计

气体消防设计专题,为您提供气体消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体消防设计 相关的专业交流讨论,更多气体消防设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防设计费用

消防设计章