碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???
飞扬能否增加一些气体消防的计算和设计功能,我们太需要了.请同意的顶一下.
消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
图纸简介: 本图纸设计主要为惠州学院电气设备房内的气体灭火系统,图纸主要包括:设计说明,气体灭火平面图,系统图,工作程序及控制原理图。 投稿网友: xshlb163 上传时间: 2014-07-23
一、概述 福建省防震减灾中心总建筑面积9070m2,建筑地上十一层,地下一层,为一类高层建筑,建筑一层为门厅,二层为地震科技展示厅;三层为大会议室;十层为网络中心机房;十一层为数据台网机房。二、设计依据(1)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(2)建筑功能平面图;
收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。
现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
论文简介:一、建筑分类二、消防车道三、防火分区四、安全疏散五、疏散宽度六、楼梯形式七、防火分区的划分方式八、建筑防火构造 投稿网友:lakeandsky 上传时间: 2013-08-06
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。