首页 课程 资料 论坛
  • 气体消防灭火,你需要什么样的资料?

    气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1

  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联

  • 关于气体灭火的一些问题??

    本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?

  • 消防气体灭火系统施工方案

    一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好

  • 消防控制室需要设气体灭火吗?

    气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下:

  • 室内气体消防灭火系统安装技术交底

    室内气体消防灭火系统安装技术交底

  • 请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?

    现在接触到一个银行的消防工程,请问银行档案室消防是用喷淋还是气体灭火?请问,档案室的消防设计有没有具体的规范规定?我查了一下没有查到麻烦前辈指教啊~~~

  • 气体灭火消防工程施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB

  • 解析不同类型的消防气体灭火系统

    消防气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统.大家知道消防气体灭火系统有哪几种吗?小编今天就为大家介绍一下不同类型的气体灭火器。 1、二氧化碳自动灭火系统 特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品. 2、混合气体自动灭火系统 特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的"温室效

  • 惠州学院配电房气体灭火消防设计图

    图纸简介: 本图纸设计主要为惠州学院电气设备房内的气体灭火系统,图纸主要包括:设计说明,气体灭火平面图,系统图,工作程序及控制原理图。 投稿网友: xshlb163 上传时间: 2014-07-23

  • 消防气体灭火管道支吊架计算表

    气体灭火管道支吊架计算,简便快捷. 可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/5660.shtml

  • 某地消防气体灭火系统图及设计说明

    图纸简介: 气体消防系统说明,并有气体灭火系统图,系统简单,作图清晰,容易理解。 投稿网友: dxq321 上传时间: 2014-06-05

  • 消防气体灭火系统维护时的项目以及流程

    为了确保消防气体灭火系统设备能在真正遇到险情时发挥作用,因此每隔一段时间就需要进行维护。下面我们就来和大家讲解维护时的项目以及工作流程。 首先要检查控制器,上面的按钮要确保都能够正常的使用。 然后需对用于存储气体的容器罐压力进行检测,看其是否存在泄漏的情况,如果发现气体的容器缺少了10%以上,需要对其进行补充。 其次要对气体灭火设备的两种开启方式进行测试,看其手动和自动启动模式是否都能让设备释放介质。 此外,对于消防气体灭火系统配套设备的警报发生器以及感文探测器也要进行定期的维护,发现问题要及时的更换并做好相应的维护记录。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾

  • 关于气体消防烟温感问题

    有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。

  • 关于甲类气体仓库消防电气

    最近遇到个棘手的设计,一个甲类气体仓库需要设计消防和照明,当然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明电气部分该如何做,能不能做电气,能的话该如何做?只是简单的隔爆电器,金属线管,具体有什么要求不知道哪位前辈能告诉我啊? 如果有什么规范给我参考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感谢啊!!!!

  • 关于气体灭火问题,救急啊!

    救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

  • 关于气体灭火问题!救急啊!

    救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

点击加载更多

气体消防灭火

气体消防灭火专题,为您提供气体消防灭火相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体消防灭火 相关的专业交流讨论,更多气体消防灭火相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 