为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
单位在检修的过程中出现弧光接地,事故报告中写的是在拆除接地线过程中,绝缘杆对110kV部分距离过近出现了弧光接地,我就想知道,如果真是这样,操作人会不会出事情?
弧光接地过电压是对我国配电网常见的接地故障,对电力系统的危害很
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
有一些杂志多年多次报道:消弧线圈自动跟踪补偿或自动调谐能“消除弧光接地过电压”等等,实属误导。 首先应肯定的是,发明和制造出消弧线圈自动跟踪补偿或叫自动调谐,使消弧线圈功能和应用上了一个新台阶。 电网中性点经消弧线圈接地方式的优点是: (1)降低了电网绝缘闪络(如雷击闪络)接地故障电流的建弧率,减少了线路跳闸率; (2)金属性接地故障时,可带单相接地运行,改善了电网不间断供电,提高了供电可靠性; (3)接地工频电流(即常称的残流)小,降低了地电位升高,减小了跨步电位差和接地电位差,减小了对低压设备的反击以及对信息系统的干扰等。这些优点是众所周知的,本文就不再赘述。 1
1 前言 在我国城网、农网及工矿企业的电网中,35kV及10kV的电压等级占有较大的比例,此电压等级属于中性点不接地系统。对于中性点不接地系统在发生单相接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,但三相线电压未变化,可维持系统运行一段时间,从而提高系统供电的持续。 单相接地故障主要有以下几种:①
中国电力科学研究院许颖教授的文章 2001年12月第2卷第4期《电力技术》 http://www.kailikeji.com/prod/jsjl.htm
前几天发电机电压母线一相接地引起三相弧光短路,保护动做跳开关,停汽机,在我们查保护的时候发现是发电机后备保护的对称过电流动作的,这个是不是就是过负荷?复合电压过电流怎么没有动作,我想不明白,请各位网友指点
高压电机内引线绝缘破了,引起C相母线弧光接地。
1 事故情况简介 近几年,随着城网的迅速发展,电缆线路的比例逐年增多,导致对地电容电流剧增。由于10~35 kV系统单相接地引发的电网事故愈来愈多,由此带来的经济损失和社会影响也越来越大。 仅就北京供电局1998年7~10月的统计发现,由于10 kV系统单相接地而引发的事故便达4起,有的造成全站停电,影响重要用户供电,有的造成主变压器损坏、开关柜烧毁和避雷器爆炸等,简要情况如下: (1) 1998年7月6日
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!