对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
自己做了一些小电流选线装置,在我的单位用了,五年多了,闲暇时没有事情的时候,不断做了几次升级,那位愿意试用+推广(现场技术指导+¥)。哪天传个照片上来。:)
我是做工程的,经常碰到小电流接地选线的问题,不过到现在也没有完全弄明白小电流接地选线的原理几实现方法。请教高手给予指点!谢谢!
下面的图片提到为防止杂散电流应避免重复接地。请教杂散电流和重复接地之间有什么关系?提前谢谢您的回复。
400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.
请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的?发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大?跪谢各位大侠!
6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!
各位大侠好:在电气施工图设计中,如果选用的综保装置有零序电流互感器二次电流接入,是否还有必要在系统中配置小电流接地选线装置?
I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重复一遍:不接地的时候是否会有零序电流呢?1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电
在下没有理解下面图片中提到的“发生中性线碰外壳接地故障,因中性线基本为地电位,故障电流甚小”。麻烦哪位知道的给在下说说。提前谢谢您的回复。
小电流接地自动选线装置存在的问题: 1、 作为判据的信号量小,相对测量误差偏大; 2、 零序PT、CT的误差及长距离二次电缆引起测量误差; 3 、干扰大、信噪比小;一是电磁干扰,二是系统负荷不平衡造成的零序电流和谐波电流较大; 4、随机因素影响的不确定 运行方式改变、电压水平、负荷电流的变化、接地故障 形式和接地点过度电组的千变万化 ; 5、小电流接地自动选线装置本身的性能不够完善。 利用电网稳态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:1、基于基波的选线方法:零序电流比幅法,零序功率方向法,
为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(
单位有一配电房,接地网进配电房的总零线扁铁在配电房内和配电柜底座的槽钢焊接相连接。配电柜内的零线铝排在柜内和接地总线连接。但是 变压器的底座接地扁铁也和配电柜的底座槽钢相焊接。 问题就出现在:从变压器底座焊接出来一根扁铁和配电柜的底座相焊接,这段扁铁去年冬天高峰用电的时候烧的发红了,还支支响,差点就着火了。前天上午我用电流表 测量了那扁铁的电流 74安。这里我要请朋友帮我说说为什么这扁铁的电流怎么这么大,甚至 烧红。
B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响