请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
无线网络不论是在家庭中还是在项目中,处处都有应用, 无线网络如何组网呢?
引言 虽然我国电网信息化程度在不断地提高,但仍然面临着一些特殊问题,如建设坚强骨干电力网架,提高电网抵御多重故障的能力,加强各区域电网骨干网架,提升电网稳定水平,增强电网运行灵活性,完善电力相关企业信息化建设,实现与用户之间的信息互动,充分发挥信息技术在重大决策和现代化管理中的作用等。这些问题的解决是现有电网向可靠、自愈、经济、兼容、集成和安全的智能电网演进的关键。搭建新一代智能电网信息通信技术(ICT)平台是智能电网建设的基础。 同时,物联网作为一种实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的新型通信网络,已经在物流管理、智能建筑、安全服务、健康医疗等多个领
现在对于盘扣架的使用非常的广泛,但是对于它的保养和验收也要有一定的规范,需要定期检查它的各种配件及附件的质量问题,发现问题需及时处理解决。那在退场验收时,对使用完后的盘扣式脚手架,又需要检查哪些内容?以及如何进行维修与保养呢? 01盘扣式脚手架退场验收 承租方应对使用完毕的盘扣式脚手架构件外观质量进行检查和分类,并应做好记录。 检查内容应包括:杆配件是否完好、有无明显变形和破损、立杆两端钢管有无变型、杆配件表面有无粘结物,以及租赁物的厂家标志、规格和数量与租赁合同是否相符等。 经检查合格的构件,应按立杆、水平杆、斜杆及其规格不同进行分类码放。需修理和报废的构件,应另行分别码放。 承插型
深圳供电局智能电网架构设计与初步方案招标招标人:深圳供电局深圳供电局智能电网架构设计与初步方案招标公告一、招标条件本招标项目智能电网架构设计与初步方案,建设单位为深圳供电局,建设资金为自有资金。项目已具备招标,现对该项目进行公 开招标。二、项目概况与招标范围(一)实施地点:深圳市(二)项目概述:本项目是根据智能电网的定义、特征、组成和相关技术,分析智能电网对中压配电网网架结构、设备选型、配电自动化和供电可靠性等方面的 影响;分析分布式电源的类型、接入技术原则及其对配电网的影响,包括电压分布、线损、电能质量、保护和供电可靠性等。(三)计划服 务期:计划开始日期:2012 年 11月 30日 计划结束日期:2013 年 11月 30日具体服 务期以深圳供电局有限公司实际要求为准。(四)招标范围:完成本项目要求投标方
JGT 503-2016 承插型盘扣式钢管支架构件
深圳供电局智能电网架构设计与初步方案招标公告招标人:深圳供电局有限公司 深圳供电局有限公司智能电网架构设计与初步方案招标公告一、招标条件本招标项目智能电网架构设计与初步方案,建设单位为深圳供电局有限公司,建设资金为自有资金。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。二、项目概况与招标范围(一)实施地点:深圳市(二)项目概述:本项目是根据智能电网的定义、特征、组成和相关技术,分析智能电网对中压配电网网架结构、设备选型、配电自动化和供电可靠性等方面的影响;分析分布式电源的类型、接入技术原则及其对配电网的影响,包括电压分布、线损、电能质量、保护和供电可靠性等。(三)计划服 务期:计划开始日期:2012 年 11月 30日 计划结束日期:2013 年 11月 30日具体服 务期以深圳供电局有限公司实际要求为准。(四)招标范围:完成本项目要求投标方的工作内容包含但不限
前几天听了一个讲座,里面说拱形网架的支座不能设橡胶垫,但在计算分析时,支座如果都假定为固接,那水平推力又太大了,下部砼结构承受不了,那网架支座该如何假定呢,能不能假定为弹性支座,X\Y方向的弹性模量设定为0.3\0.3,支座按平板式支座加工,是否可以谢谢网友的解答
在网架设计中,荷载的取值例如为: 屋面板=0.30kN/m2 屋面活载=0.50 kN/m2 下弦吊格栅=0.35 kN/m2 下弦设备吊载=1.8 kN/m2如何把他们转化成节点上的力呢?
最近正在用PKPM做一个二级剪力墙机构,关于约束边缘构件一些疑问,请前辈指教:在计算结果中可以看到LC的范围,其中LS部分承担了竖向受力钢筋和箍筋,LC-LS的范围按照一半的配筋特征值计算拉筋面积,是不是拉筋拉在墙的竖向钢筋上,也就是说在剪力墙生成的菜单中设定拉筋的间距要和墙的竖向钢筋间距一致。我在别人的图纸上看到只画出LS范围的配筋,LC范围只简单的标了一个尺寸,那么LC-LS范围的拉筋怎么体现呢?
按钢规,直接承受动力荷载的构件要进行疲劳验算,门式刚架中,吊车梁自然是算直接承受动力荷载的了,那牛腿呢?如果牛腿算的话,刚架柱呢?
游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
以下是我用sap2000建的一个普通的正交四角锥网架,可不管我在边上加多少支座,sap运行分析时总警告为机构,不稳定,结果中位移大到几千米,可检查了好几遍都觉得这网架应该无杆件遗漏,所有杆件均为两端铰接,忘达人给点指导意见,谢谢
底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
柱24m高,柱平面外计算长度取值3.0m(隅撑),翼板200X12 柱子计算通过,实际组装时发现柱构件本身平面外过柔 如何处理?
柱子跨度很大。横向柱距一般都为8m,最大12m,纵向柱距一般都为5m,最大10m。故在中间布置了一道井字梁,与主粱交接的地方都定义为铰接。另外在井字梁的两侧还有两根框架梁(KL1),一端搭在框架柱,一端搭在框架梁上。当把KL1的两端定义为铰接时,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有4000mm2,KL1的上部钢筋为500mm2;当把KL1与框架柱交接的地方定义为固支,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有2700mm2,KL1的上部钢筋为3100mm2;把KL1两端都定义为铰接,计算结果与一端定义铰接无多大差别。最后,配筋的时候,我选择把第一种模型,就是把KL1两端定义为铰接,然后把KL1的上部钢筋人为增大。从我上面的结果,大家来讨论一下PKPM计算模型是否有问题?原文地址(包括图片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html