如果网架下面有个钢框架,我一起建模型分析如果我网架要设置橡胶支座,或者准备开长圆孔我是否需要在次节点添加网架支座,然后用"弹性支座" 和 "支座位移" 来模拟?我这样做有问题吗?不胜感激
这个网架怎么设计呀?用什么软件建模呀?sap2000还是MIDAS,我以前没有做过网架,现在要做这个曲面的网架设计。局部放大后,立面图:
图纸简介: 一个弧形网架的全部图纸,拿出来和大家一起分享,这是今天六月份的一个工程。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-08
图纸简介: 四坡的网架,来自老虎,绝对经典。。实在缺钱花,真是物价飞涨的年代。。大家就不要介意了。 投稿网友: zyz1986x 上传时间: 2013-09-01
我试了好几次不知道怎么建模啊,就如同下面的网架
在网架设计中,荷载的取值例如为: 屋面板=0.30kN/m2 屋面活载=0.50 kN/m2 下弦吊格栅=0.35 kN/m2 下弦设备吊载=1.8 kN/m2如何把他们转化成节点上的力呢?
一网架40*70米,分包。请大家说说网架由施工单位设计还是先由某设计单位设计,再招标施工单位?谈谈你们的经验?小生在此多谢!
以下是我用sap2000建的一个普通的正交四角锥网架,可不管我在边上加多少支座,sap运行分析时总警告为机构,不稳定,结果中位移大到几千米,可检查了好几遍都觉得这网架应该无杆件遗漏,所有杆件均为两端铰接,忘达人给点指导意见,谢谢
前几天听了一个讲座,里面说拱形网架的支座不能设橡胶垫,但在计算分析时,支座如果都假定为固接,那水平推力又太大了,下部砼结构承受不了,那网架支座该如何假定呢,能不能假定为弹性支座,X\Y方向的弹性模量设定为0.3\0.3,支座按平板式支座加工,是否可以谢谢网友的解答
游泳馆网架的受力构件和屋面围护板材怎么考虑氯离子的腐蚀?
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
请教:在“空间桁架”体系中建立的网架节点应为铰接,为什么每根单元看不到其二端的释放?与其在“空间框架”体系中建立的模型一样而没有区别。网壳应在“框架”体系中建模,但如选择“桁架”体系,建立的模型同样没有端点的释放,如果网壳只能在框架体系中建立,那为何还让选择二种结构体系呢?
在设计网架支座的过渡板时的困惑,厚度如何确定?
这是海南的一个酒店屋架。这是什么形式的网架呢
对于网架结构的节点承载力试验《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)第12.3.3条规定对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验……。但《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91)却在第2.0.3条、第3.1.4条、第3.2.4条5.0.3条分别规定焊接球节点、螺栓球节点、高强螺栓、杆件不论安全等级、跨度和设计是否有要求均应按一定比例进行承载力试验。这两本规范的这种规定不是有矛盾吗?我现在做一个机场网架结构,安全等级为二级,跨度一般24m,最大处48米,涉及大量螺栓球和部分焊接球,焊接球最大D800,设计并未要求承载力试验,这个按规范还要做承载力试验吗?请各位帮忙指教。谢谢!
如图所示的网架,搁置在牛腿上,是否采用橡胶滑动支座对主体结构好一些,支座刚度在软件怎样考虑
看到两篇很好的关于网架支座设计的两篇论文跟大家分享一下
本帖最后由 筑城 于 2015-5-17 21:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:13.4 M
本帖最后由 山东宝冶钢构 于 2015-11-9 09:25 编辑 网架结构是指由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力小、重量轻、刚度大、抗震性能
四坡五脊的这种怎么起坡啊