图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99
图纸简介: 包含:角钢托梁加固及角钢托梁并辅助拉条加固砖过梁—D-1页——下撑式拉杆加固简支梁(二)D-19页;附件1粘钢加固楼板说明——附件10粘钢加固简支单向/双向板开洞。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的梁加工、楼板加工部分。
图纸简介: 本图砖混结构加固与修复图集( 03SG611)。为整本砌体加固图集,砌体加固的各类方法大样均有,最难得的是这是CAD格式的,编辑使用很是方便,希望给有需要的工作者带来方便 投稿网友: pands_1258 上传时间:
图纸简介: 包含:砂浆面层法加固墙体说明-C-1页——砌体压力灌浆补强加固(三)-C-25页。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的墙体加固部分。 投稿网友: liberty9
碰到一个70年代的砖混房子,没有图纸,采用的预制空心楼板。哪位大神有空心楼相关图集共享一下,感激之至!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
CAD版03SG611 砖混结构加固与修复图集原帖附件报毒,现重新上传同时将原来三个附件合并为一个,方便广大结构人下载学习~同时感谢潦潦草草童鞋的分享资料万层大厦[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-12-16 09:59 编辑 ]
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
图纸简介: 住宅-砖混砌体结构住宅-砖混砌体住宅-砖混砌体结构结构 投稿网友: lb19880828 上传时间: 2013-12-04
我现在pkpm里面建好模了。然后就是要画图。算配筋。听同事说pkpm里导出来的梁的配筋是不准的。请教各位大师。。。。梁的配筋我要怎么做。
本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 编辑 同事叫帮忙做下希望小学的结构,要求做成二层砖混。我有些担心,学校的安全等级比较高,虽说是帮忙别到时候出什么乱子就麻烦了。求大神指教,要如何才能用砖混解决问题呢?
图纸简介: 砖混结构施工图,为6+1其中一层为车库。 投稿网友: qq408917869 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:<
我家刚建不久的四层砖混结构,纯砖混加圈梁那种,层高一层4m,二、三层3.6m,四层2.8m。180mm的墙厚,砖是标砖,质量一般。砂浆大概就M5.大厅5*6m的只做一根梁房间都没设置梁,房子长9.5m宽9.2m,二层悬1.5砌上去那种。基础土质黏土,还是好的土质,做条基,800*800的条基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感觉房子很脆弱,很担心。大家分析下,不行我给大家传施工图,我按完成的绘制。
问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下
结构专业图集(到2015.05.07为止的)
砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混