图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99
图纸简介: 包含:角钢托梁加固及角钢托梁并辅助拉条加固砖过梁—D-1页——下撑式拉杆加固简支梁(二)D-19页;附件1粘钢加固楼板说明——附件10粘钢加固简支单向/双向板开洞。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的梁加工、楼板加工部分。
图纸简介: 本图砖混结构加固与修复图集( 03SG611)。为整本砌体加固图集,砌体加固的各类方法大样均有,最难得的是这是CAD格式的,编辑使用很是方便,希望给有需要的工作者带来方便 投稿网友: pands_1258 上传时间:
图纸简介: 包含:砂浆面层法加固墙体说明-C-1页——砌体压力灌浆补强加固(三)-C-25页。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的墙体加固部分。 投稿网友: liberty9
碰到一个70年代的砖混房子,没有图纸,采用的预制空心楼板。哪位大神有空心楼相关图集共享一下,感激之至!
CAD版03SG611 砖混结构加固与修复图集原帖附件报毒,现重新上传同时将原来三个附件合并为一个,方便广大结构人下载学习~同时感谢潦潦草草童鞋的分享资料万层大厦[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-12-16 09:59 编辑 ]
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
各位大侠,如果你们看到我的帖子,如果你们有02SG520-1和03SG518-2这两个图解的话,行行好,我急用啊!!!! 如果有啥需要小弟帮忙的,我做得到的一定二话不说。。。求求各位啦!!!!
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
今天上结构论坛,一看到6个被扣分,全是因为回帖没有实质性的内容,我就想不通,下载一份规范,要回帖什么实质性的内容,是不是要对规范的内容进行评价好与坏才叫正常的回帖?
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
本帖最后由 高衙内 于 2015-6-30 09:06 编辑 找着好费劲,共享给大家了,要的快来啊[
我现在正在做的项目有室外道路施工,相关图纸基本是引用图集05MR202城市道路-水泥混凝土路面中的节点,可是图集中关于地下圆形管道穿过道路基层的构造做法(图集第26页)让我产生了疑问,横向切缝方向永远是横向还是与钢筋加强网和地下管道的方向一致,也就是说管道是斜的,切缝也应该是斜的?