首页 课程 资料 论坛
  • 关于35KV无功补偿的问题

    问题:1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?2.为什么多数都采用10KV电容器.3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?

  • 关于电容柜和无功补偿的问题。

    小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!

  • 关于无功电容柜补偿的问题

    今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?

  • 关于低压无功自动补偿柜

    关于低压无功自动补偿柜

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用

  • 南德的无功补偿柜可以省电吗?

    很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚

  • 关于动态无功补偿柜的问题

    想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?

  • 关于低压补偿柜与无功的问题

    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???

  • 有关低压无功补偿柜的问题

    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

  • 【疑问】关于无功补偿柜的疑问

    电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!

  • 关于无功补偿柜的设计问题

    常用的并联电容器进行无功补偿,再绘制系统图示需要对无功补偿柜进行设计,请问怎样计算柜内的负荷开关电流值,如何选取电容器组?谢谢!

  • 变频器与无功电容补偿柜

    我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?

  • 无功补偿柜和出线柜接法

    请高手看看那种接法正确?我认为无功补偿柜和出线柜同处等电位,先后没大关系,但A图被电力设计院工程师否定了,也没说明原因!

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • svg高压动态无功补偿柜的作用

    高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:

  • JP柜与无功补偿配电箱的区别

    今天碰到一个招标公告,需要JP柜,但不要无功补偿综合配电箱。我想知道JP柜与无功补偿综合配电箱的区别是什么,我们有无功补偿综合配电箱的资质,但没有JP柜的资质(因为压根就没有这种资质)。麻烦谁告我一下,这两种的具体区别是什么?

  • 高压无功补偿柜全套图纸

    图纸简介: 高压无功补偿柜,五路自动投切全套图纸,系统及二次接线图 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸

  • 无功补偿柜电流突然变大,什么原因

    正常情况下,变压器三相电流基本在20A左右,因为是新楼,负荷很小。昨天发现突然变压器三相电流都到了420左右,无功补偿柜三相电流也全部是420左右。因为无功补偿柜不懂,只能停掉变压器后,停掉了无功补偿,停掉之后一切正常了,变压器三相电流回到了正常值,15A左右。我想请教一下,这是无功补偿坏了吗?什么原因啊?这会造成高压计量利率电费飙升吗?

  • 低压电容柜无功补偿问题

    变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?

  • 求助!低压无功补偿柜爆空开故障

    请教各位大哥,低压自动无功补偿柜,电容20KVAR,额定电流25.7A,共16组,分路控制空开DZ47-63/D50,接触器CJ19-43A。最近频繁爆空气开关,这是什么原因?

点击加载更多

35kv无功补偿柜

35kv无功补偿柜专题,为您提供35kv无功补偿柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv无功补偿柜 相关的专业交流讨论,更多35kv无功补偿柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压动态无功补偿

无功补偿滤波