首页 课程 资料 论坛
  • 关于低压无功自动补偿柜

    关于低压无功自动补偿柜

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用

  • 关于低压补偿柜与无功的问题

    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???

  • 有关低压无功补偿柜的问题

    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

  • 低压电容柜无功补偿问题

    变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?

  • 求助!低压无功补偿柜爆空开故障

    请教各位大哥,低压自动无功补偿柜,电容20KVAR,额定电流25.7A,共16组,分路控制空开DZ47-63/D50,接触器CJ19-43A。最近频繁爆空气开关,这是什么原因?

  • 求助,低压无功补偿柜招标文件

    我小区共有22台变压器(315-1250KVA),须低压侧加装无功补偿柜,三相不平衡负载,请教高手提供招标文件,谢谢

  • 请教关于低压无功补偿柜的维修问题!

    请教关于低压无功补偿柜的维修问题!

    我今天就是帮人维修了一台GGD的补偿柜,变压器容量为500Kva,配套电容补偿容量为15*15kvar,控制器为10路控制装置,前几天因为其中一只电容起火,将补偿柜中大部分元件烧损,我现将其中5只更换为新的,保留10只旧的(电容量采用数字万用表测量约为10),控制器更换上海威斯康JKG2B-10,更换大部分的保险及接触器,(其中控制器前5路控制5只新电容,其余5路控制剩余10只既有电容)下午更换完毕后就送电测试,开机检测头一次基本正常,第二次开始就有旧电容冒烟,现将10只既有电容退出,只投前5路新电容,但是功率因数到0.77还是显示“切除”,未投入任何电容!请各位高手看客帮忙分析施工有何问题?电容配备是否合适?

  • 急急急:低压无功补偿柜问题

    急需搞清楚这个问题,请高手指点迷津。低压无功补偿柜里用来控制电容投切的开关是否不能用微断??是不是一般都用刀容开关(熔断器)??

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 低压无功补偿柜进线端开关的选择

    问下论坛的各位大神,之前做过的项目里,绝大多数进线开关用的是刀熔开关,偶尔用到用隔离开关的,请问这个有什么硬性规定么,什么情况下用刀熔,什么情况下用隔离呢?

  • 求救:低压无功补偿柜故障如何解决。

    低压无功柜15kvar*10,配Jklsc智能无功功率补偿控制器,负载7.5kw,30kw;现出现功率因数表(机械式)与补偿控制器显示不一至,并且功率因数0.6左右,请教高手帮忙!

  • 谁有高低压无功补偿柜体图啊

    谁有高低压无功补偿柜体图啊!!能给小弟传点不~小弟最近才找到一个设计高低压无功补偿柜体的工作但是由于没有这方面的经验现在无从下手谁有这方面的资料方便的话给小弟我发点。信箱:jinzixu@163.com

  • 农村的低压无功补偿柜如何安装与计算?

    一些农村的低压无功补偿柜如何根据电机负荷与变压器容量进行补偿容量的选择,还有如何进行安装,一般都有一个自动投切补偿容量的模块,这个模块是否容易坏,是否还需要用电流互感器取B相的电流,有没有极性要求??多谢了!!!

  • 关于无功电容柜补偿的问题

    今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?

  • 低压计量与无功补偿的问题

    低压计量与无功补偿的问题

    如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不

  • 南德的无功补偿柜可以省电吗?

    很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚

  • 关于电容柜和无功补偿的问题。

    小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!

  • 如何选择低压无功补偿装置

    如何选择低压无功补偿装置

    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

  • 关于低压无功补偿装置选型

    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)

点击加载更多

低压无功补偿柜

低压无功补偿柜专题,为您提供低压无功补偿柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压无功补偿柜 相关的专业交流讨论,更多低压无功补偿柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电力无功补偿

10kv无功补偿装置