首页 课程 资料 论坛
  • 关于动态无功补偿柜的问题

    想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?

  • svg高压动态无功补偿柜的作用

    高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:

  • 动态无功补偿和滤波装置

    Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):

  • 关于无功动态补偿的调节器

    现在生产动态调节器的厂家很多,其功率元器有的说用可控硅,有的说用两个晶闸管反并联实现双向调节.请问各位大侠,可控硅和晶闸管有啥区别?

  • 关于低压补偿柜与无功的问题

    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???

  • 动态无功补偿装置的原理

    动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。

  • 关于电容柜和无功补偿的问题。

    小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!

  • 关于无功电容柜补偿的问题

    今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?

  • 关于无功补偿柜的设计问题

    常用的并联电容器进行无功补偿,再绘制系统图示需要对无功补偿柜进行设计,请问怎样计算柜内的负荷开关电流值,如何选取电容器组?谢谢!

  • 关于低压无功自动补偿柜

    关于低压无功自动补偿柜

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用

  • 【疑问】关于无功补偿柜的疑问

    电容柜现象:1、电容全部投入,控制器显示功率因数为1.00,电容不切除;2、B相的电流比A、C两相的电流大一倍。3、三相电压显示正常。求高手给分析一下原因,谢谢!

  • 有关低压无功补偿柜的问题

    各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。

  • 南德的无功补偿柜可以省电吗?

    很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚

  • 无功动态补偿及滤波装置

    无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎

  • 求教,关于动态无功补偿的问题

    求教,关于动态无功补偿的问题我单位是6千伏变电站安装了静止型无功动态补偿系统,有3,5,7,11,13次五个通道由于补偿容量大,我必须把13次停掉,且11次每月投入运行20天,才能满足功率因数94到96之间的要求,请问还有其他好办法吗?能不能在不退出11,13通道的前提下实现功率因数94到96的要求?请高手指教

  • 某钢厂动态无功补偿柜面板及二次图设计

    图纸简介: 本工程为某钢厂低压无功动态补偿柜的电气图纸,总安装容量3740kvar,包括:原理图,二次接线图,总装图,基础图,排列图,钣金开料图等,希望能给同行借鉴 投稿网友: gold163 上传时间: 2014-08-12

  • 变频器与无功电容补偿柜

    我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?

  • 河南低压动态无功补偿装置

    低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进

  • ABB+STATCOM动态无功补偿技术

    ABB+STATCOM动态无功补偿技术

    ABB+STATCOM技术,动态无功补偿技术

  • 10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室: