1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!
一、配电系统中的动态无功补偿装置 无功功率补偿,简称无功补偿,在电力供电系统中起到提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网供电质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统的电压波动,谐波增大等诸多不利于电网安全运行的因素。无功补偿分动态和静态两种方式。静态无功补偿是根据负载情况安装固定容量的补偿电容或补偿电感,动态补偿是根据负载的感性或容性变化随时的切换补偿电容容量或电感量进行补偿。一般的补偿是有级的,也就是常用的补偿装置如电容,是按组来进行投切的,也就是用电系统里产生的无功不会是你补偿的一样多,但是由于这种补偿已经将功率因数达到了例如0.95,已经很好了。但是有的负载,其工作时无功的变化
近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机容量的快速增长,光伏并网发电与原有电网兼容性问题日益显现,特别是分布式光伏并网项目,一般电网容量较小,容易出现兼容性问题,其中发生较多的是光伏设备投入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。
昨天遇到一个这样的问题据某单位的工程师讲,他曾投入做无功就地补偿,理想情况下是功率因数补到1.0。但又不能补到1.0,担心产生谐振。大家知道谐振对系统电网的危害。在许多10kV站内设10kV补偿的,看到功率因数都在0.97以上。此种情况下会不会产生谐振?理由是什么?
根据电力用户对无功功率的需求情况和负荷性质,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。配电系统的无功补偿方式示意图如图1所示。 1.变电站中高压集中无功补偿 变电站中高压集中补偿方式主要针对变电站的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高配电网的功率因数及终端变电所的电压,并对主变压器的无功损耗进行补偿。无功补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,具有较好的电压改善效果和较高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,但投资较大,补偿范围较小,对10kV配电网的降损作用不大。 2.低压集中无功补偿 低压集中补偿方式主要针对配变电所的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高专用变压器用户的
1、前言 目前国内较普遍采用的无功补偿方式是在配电变压器380v侧进行集中补偿,通常采用微机控制的低压并联电容器柜,容量在几十至几百kvar不等,根据用户负荷水平的波动投入相应数量的电容器进行跟踪补偿。此种补偿方式的优点是可以显著提高用户的功率因数,实现无功的就地平衡,对配电网和配电变的降损有较好的作用,也有助于保证用户的电压水平。 兴隆庄矿电厂总装机容量24m
北极星输配电网讯:随着人们对配网建设的重视和无功补偿技术的发展,配电网的无功补偿技术问题得到了较好的解决。本文从降低网损和提高供电质量的角度出发,探讨了无功补偿的作用及几种补偿方式,重点分析了配电无功补偿方法、配置技术和经济效益,对配电网无功补偿工作有积极的促进作用。 随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。由于负荷的不断增加,以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。随着系统结构日趋复杂,当系统受到较大干扰时,就可能在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。因此,无功补偿已经成为供电企业和电力客户共同关心的课题。 一、无功补偿及其特点
一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
有家五金加工厂变压器为315KVA,其实际负荷电流只有80A左右,但变化较大在40A~80A之间,并且很频繁,稳定时间不超过10秒,而功率因数则在滞后0.8与超前0.8之间与负荷电流基本上同步频繁波动。无功补偿效果很差,二个月来连续每月被罚款万余元。这事很头痛,我们尽管有几个方案:如减少一、二组电容容量等,但无把握,不知各位有否遇到过类似情况?又是如何解决的?望不吝赐教。该厂有主要有电火花、液压机、冲床、电焊机等设备。电容器采用容量为15KVAR的共11个,其中二个一组的有5组,单个的有3组。补偿自动控制仪是采用深圳华冠的JKGFs型,该型号对防止电容器频繁投切很有效(实际使用也证明不错)它的物理控制量为功率因数和无功电流。
问题:1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?2.为什么多数都采用10KV电容器.3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?
在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?
高手请指教:我在单位负责电压无功工作,请问10KV的配电变压器的电容怎么加效果最好按什么计算电容大小?我知道一个供电公司是按变压器容量的10%固定补偿,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自动补偿的电容器添加的组数根据负荷波动的大小决定你们看这样科学吗?
总电流600A,补偿器的取样电流是2.6A电压是380V,显示功率因数值-51,手动补偿越补越低,到-26,这是为什么?请高手指点,在这里谢谢了。
我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!
现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计
这个表怎么解释啊 有人知道吗