  • 空调的环保马甲有什么用?

    空调马甲 经过一年多的研究,浙师大工学院鄂世举教授及其团队最近成功研制出了一种新型空调节能装置它为中央空调的外机精心“缝制”了一件节能环保“马甲”,穿上它,最大节能可达40%,还能延长中央空调寿命,并相应减少了二氧化碳的排放。 这款“马甲”的创意来源于鄂世举与朋友的一次闲聊。朋友向他诉苦:每到夏天,单位里的中央空调不仅耗电量大,有时还会因高温导致空调自动断电,他们不得不轮流加班进行现场监控。朋友的抱怨引起了鄂世举的注意,为什么不能让空调“穿”上环保“马甲”? 我国作为世界第三大空调市场,在用电量大的夏季,近一半的电被空调消耗,尤其大功率的中央空调对电网峰值负荷的冲击最为严重。目前中央空调因缺少节能装置,存在耗能大、排放废热高的缺陷。当环境温度过高时,中央空调的压缩机频繁启动并超负荷运行,最终压缩机过载使得电源自动关闭。 能否研制一种节能装置,帮助中央空调攻克这一难题,让其在低负荷下高效运行呢? 鄂世举组建团队,开始忙碌起来。查找资料、设计电路、反复试验……终于,经过一年多努力,水冷式空调节能装置诞生

  • 空调维修陷阱有哪些?如何规避?

    近段时间,大部分地区已经进入“烧烤”模式,气温直逼35℃以上。空调使用频率增加,其出现故障的几率也越来越大,维修自然成了用户最为关心的问题,可是由于不懂行,经常上当受骗。那么如何识破空调维修陷阱,提前规避呢?几十元就能移机装机?不可能在一些老式小区或楼房内,用户经常会看到一些“牛皮癣”广告,声称50~60元即可移、装空调。可一旦相信了这类小广告,最后还要莫名其妙地支付更多的费用,绝对不止几十元。支招:一般移机涉及的费用项目包括拆机费、装机费、高空费

  • 多联机空调如何维修保养

    多联机空调如何维修保养

    说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。

  • 《新型空调器维修入门》

    《新型空调器维修入门》

    上传《新型空调器维修入门》,分3卷,PART1

  • 关于海尔中央空调的维修

    各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/

  • 某环保大厦空调系统图纸

    某环保大厦空调系统图纸[ 本帖最后由 my_home 于 2010-4-14 09:42 编辑 ]

  • 溴化锂中央空调的维修新法

    由于我单位的溴化锂中央空调的溶液经分析失效了需要重新置换心得溶液。维修方提出在注入新的溶液前要将机体的铁锈及杂质清理出来,方法是加入软化水最好是蒸馏水当然了蒸馏水的费用较贵就选用了软化水,A/B转换阀设置在制冷的关状态,主机模式则设置在制热的状态,同时屏蔽掉冷水及冷冻水的流量和压差信号,开机运行制热,高发的温度控制在60度停机,溶液泵处在管理的状态,溶液泵运行3小时歇3小时,中途高发的温度如降到40度可在此加温至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止过热保护电机。运行3天后放掉机内的软化水重新注入等量的软化水,偶说明凡从机子放出的溶液需加等量的水。经过如此反反复复的工作能刷洗掉机体壁上的铁屑,不至于对新溶液的污染。这种工作能有多大的成效。欢迎来质疑维保方的方法。欢迎提出你的方案

  • 大金商用空调VRV3维修手册

    求助大金商用空调VRV3维修手册 或是VRV2/R22系统和R410A系统,急用,先谢谢大侠men啦啦啦~~~

  • 制冷与空调:原理、结构、操作、维修

    本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M

  • 新型空调器结构与维修技术

    空调的一些基础知识,希望对大家有所帮助。

  • 大金空调故障代码和维修技巧

    大金空调故障代码和维修技巧

    大金空调VRV系列是智能、高效、节能的变频控制空调,用户在使用时,往往需要注意对空调的操作技巧,否则就可能出现相应的故障,一旦空调出现了故障代码就需要根据相应的维修技巧对空调进行维修。下面和大家一起来看看大金中央空调都有哪些维修技巧 中央空调维修技巧之开机前 1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。 2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。 3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。 4、检查室

  • 空调四通阀故障的判断维修

    空调四通阀故障的判断维修

    为了在维修中更好掌握空调用四通阀故障的判断和正确进行维修,同时在维修过程中保正四通阀完好,特制定四通阀的维修指引。一、四通阀工作原理 1.制冷循环(线圈断电状态) 当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生

  • 空调保护停机应怎样维修处理?

    在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。 故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。一、相序保护停机 相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。 引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。 相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。二、压缩机的热保护及过流保护停机 压缩机上装有的热继电器

  • 本通大水箱环保空调构造

    本通大水箱环保空调构造

    大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。控制系统一般控制合、主空气开关、控制按钮、控制线组成。你的工厂车间高温、闷热、不通风、有异味的本通环保空调最好选择。 本通电器厂

  • 你应该了解的空调维修误区

    你应该了解的空调维修误区

    空调使用起来好处多多,因而广泛应用于家庭、商场、酒店等多个场所。但与此同时,由于空调使用的便利性和使用时间很长,所以也会出现一些问题。所以对于空调的故障处理,都希望是越快越好。快来了解以下空调维修的几个误区,既省时间又能省钱。 误区一:空调房间空气没必要进行通风换气 当长期使用空调时,请记得定期把窗户打开,使室内与室外的空气形成对流,这样的话才会对健康有益的。

  • 工程用中央空调怎么进行维修?

    工程用中央空调怎么进行维修?

    中央空调进入寻常百姓家,大家对家用中央空调维修保养的关注度也越来越高。商用工程用中央空调,您知道该怎么去维修吗?你知道工程用中央空调维修的内容都包含哪些吗? 工程用中央空调维修内容包括工程中央空调维修、工程中央空调设备维修、工程中央空调检查检修以及除中央空调系统外的一些工作。 工程中央空调维修部分包括风管、风口、钢管、水管、设备部分的安装、系统控制布线、通风系统及为其他系统添加功能等。 工程中央空调设备维修部分包括室外机、室内机、风机盘管、空调箱、通风机及为

  • 空调氟系统安装和维修规范

    知识点:氟系统

  • 制冷空调设备维修与操作