  • 关于机房空调的一些常识

    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!

  • 机房空调机组维修保养规程

    来源:网络,侵删!

  • 医院洁净室空调机房维修手册

    论文简介:为使洁净手术室发挥最大的效益,必须对手术室通风系统特别是空调机房内的设备定期的维护与保养,使之在正常状态下运转。保证洁净手术室各项指标在标准之内,下面着重阐述通风系统特别是空调设备的维护与保养。 投稿网友:liujiang1120 上传时间: 2013-08

  • 关于机房空调滤网的问题

    我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!

  • 请教大家个关于机房空调的问题

    现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?

  • 机房精密空调的维护与经验

    精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。1、压缩机的巡回检查及维护1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。2、控制系统的维护对精密空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些

  • 解析关于机房专用空调5大优势

    机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。 S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势:

  • 图解机房空调维护与项目

    一、机房空调简介

  • 关于空调机房开门的问题

    请问各位专家,空调机房门能不能开在其他房间里?意思是出来空调机房要通过其他房间才能进入走道,现在是空调门开在厨房内,出去的话先要通过厨房才能出去。谢谢。

  • 立式空调箱机房怎么隔音

    现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀

  • 空调机房详图,大家根据什么画的?

    如题,空调机房详图,主要是指新风空调箱,组合式空调箱这类的,机房接管详图,是根据设备厂家返回的设备资料图画的还是仅仅参考某一个样本画的呢?

  • 空调维修陷阱有哪些?如何规避?

    近段时间,大部分地区已经进入“烧烤”模式,气温直逼35℃以上。空调使用频率增加,其出现故障的几率也越来越大,维修自然成了用户最为关心的问题,可是由于不懂行,经常上当受骗。那么如何识破空调维修陷阱,提前规避呢?几十元就能移机装机?不可能在一些老式小区或楼房内,用户经常会看到一些“牛皮癣”广告,声称50~60元即可移、装空调。可一旦相信了这类小广告,最后还要莫名其妙地支付更多的费用,绝对不止几十元。支招:一般移机涉及的费用项目包括拆机费、装机费、高空费

  • 多联机空调如何维修保养

    多联机空调如何维修保养

    说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。

  • 有做机房专用空调的吗,请教

    机房与机房外高差300mm(即机房地板下陷300),层高4.5m,东西长24m,南北宽11m,空调放于西侧,机房内南北方向有两道上反梁与机房外平,梁宽700mm。要求铺设防静电地板后与机房外地坪平(即专用空调不能采用下送风或下回风方式)。如图。请帮忙解决,谢谢!

  • 《新型空调器维修入门》

    《新型空调器维修入门》

    上传《新型空调器维修入门》,分3卷,PART1

  • 有做机房空调设计的朋友吗

    请问哪位大侠机房空调结构设计比较厉害的,能否给点帮助,兄弟刚从事机房空调,感觉结构和普通恒温恒湿机还是不一样的,请问怎么处理淋水盘挡风问题?谢谢。

  • 大型通讯机房空调如何设计?

    大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?

  • 关于海尔中央空调的维修

    各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/