请教版主和各位,为什么天正暖通画的多叶(防火)排烟口,画出来的风口尺寸包含了执行机构的,比如需要一个多叶(防火)排烟口,尺寸是400x800,那么画出来应该是400x(800+250)才对啊,可画出来就是400x800,实际风口是400x492,剩余308是执行机构,为什么?可以调整吗?个人认为不应该出现这种问题,可是天正2014,天正T20都是这样的错误!!!
'设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀 ' 这里的排烟口是连通室外的那个口子吗? 防火风口是不是就是排烟口? 刚入风机行业,可能问题很白痴 不要见怪!谢谢咯~
正常安装的280℃排烟口平时常闭,消防联动打开后,消控中心无法控制它关闭 ,可手动关闭。但有一个排烟口安装在8米以上的高空,不好手动去操作。给个建议?(问过厂方,建议换全自动机构,消防可控制关闭?极少有人用)
我们这边的排烟风口采用的PSK-YSDW型的远程多叶排烟风口,下面安装带有远程控制盒,对于这个控制盒的安装高度是多少呢? 求大家帮助一下 谢谢了
请教大家,我看规范说排烟风口设在顶棚或者靠近顶棚的侧墙上,还要有自动和手动开启,那么手动开启装置放在哪里?我看样本,手动装置都是跟排烟口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?谢谢!
偶是新人,还没独立做过工程。看图时发现某人的图里商场还是过道都用多叶排烟口,因为以前感觉多叶一般是用在侧墙,板式用在顶板上,所以我迷茫了。。。那个。。请教大神们,是不是无论何地,需电控的用多叶一定没错,还是这两者有各自适用的地方?
20层的写字楼,走道排烟设计为一个系统,选用常闭多叶排烟口,在系统末端,排烟量不能满足要求,发现其他常闭多叶排烟口漏风量很大,怎么办?
如题。如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。
多叶排烟口采用的是手动的打开,还能做好手动的复位。多叶排烟口的安装位置也没有特殊的要求,可以安装在楼梯口的前室,还可以安装在排烟系统的管道侧面,总之在安装上面位置选择比较简单。多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
在许多的高层建筑中多叶排烟口可以说是必不可少的。由于高层建筑的建筑材质燃烧,浓烟填满建筑的空间,逃生困难难度很大,所以多叶排烟口在高层建筑中使用的非常多。 高层建筑中之所以应用多叶排烟口,那是因为多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
列位大哥大姐: 请问多叶排烟口上280度排烟防火阀上的钢丝绳如何安装?我做了二个工程遇到排烟管道下安装多叶排烟口(风管和排烟口通过法兰连接),那钢丝绳我是在排烟管道侧边开个小孔穿出的,我觉得不太妥,想请教列位是如何做的,谢谢
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
纸上谈兵一下,系统上防火阀,排烟阀,多叶排烟口等那些场合常开,那些常闭就不说了,主要问问阀门本身的问题。找了一些防火阀的样本,发现防火阀平时都是常开,排烟阀都是常闭,着火时电动或手动关闭开启,如果需要防火阀平时关闭,排烟阀平时开启的情况,怎么办?类似的有,需要使用平时常开的多叶排烟口时,怎么选?以前,我都是平时常开常闭的防火阀都选防火阀,多叶排烟口都是一个型号,但突然有施工单位来问,平时常开的多叶排烟口没有,我找了些样本,发现全是如此,都是写平时常闭,电动或手动开启,280度熔断,没了,请教,防火阀,排烟阀,包括多叶排烟口平时的开启状态,常开还是常闭能不能任意设置,常开的输入电信号可以关闭,常闭的有信号可以打开?理论上应该由这样产品,但如果有这样的产品,为什么厂家的样本上又没有呢!难道要订做呢!
如塔楼的防排烟系统,风机在屋顶,通过烟道和各层连接。请教以下几个问题?1。手动开启或者关闭任何一层的常闭多叶送风口或排烟口,是否可以联动屋顶风机的启动和停机呢?是否一般是联动开启本层和上下层的风口呢?2。是否任何一层的常闭多叶送风口或排烟口280度熔断,风口关闭后,都会联动关闭风机吗?车库排烟风机可以负担不同的几个防烟分区吗?车库排烟系统设置的补分系统,在排烟风机联动的时候,补风机也要联动启动吗?不风机是不是主要起协助排烟风机排烟的作用呢?(加快空气流动)
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟量不应小于7200m/h;选择排烟风机时,应附加漏风系数10%~20%。走道一般采用竖向布置的机械排烟系统,房间一般按防烟分区设置机械排烟系统。一个机械排烟系统可以负担多个防烟分区,但所负担的防烟分区不宜分布在不同防火分区。如果确需跨越防火分区,需要采取有效的防火措施。
商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。